Search found 27 matches

od Pedja L.
Uto Maj 31, 2011 2:55 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: SRSS
Odgovora: 10
Pregledi: 7819

Re: SRSS

Da bi se dobili uticaji u preseku povrsinskog elementa (zida/ploce) za multimodalne seizmicke slucajeve opterecenja ispravno je koristiti komandu "Seizmicki zidovi" Ta komanda radi ono sto treba - integrali istovremene (za svaki ton zasebno) uticaje u plocastim elementima, pa tek onda radi njihovo ...
od Pedja L.
Ned Maj 22, 2011 8:12 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Spregovi kod čeličnih hala
Odgovora: 6
Pregledi: 4508

Re: Spregovi kod čeličnih hala

Dimenizonisi stapove na duplo vecu silu zatezanja koju dobijes iz linearne analize, pomeranja dupliraj i prekontrolisi, proveri vitkost i cao.
pozdrav
od Pedja L.
Pon Dec 06, 2010 1:50 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Dimenziosanje celik - ekstremi
Odgovora: 4
Pregledi: 3142

Nazalost, ne postoji nacin da program prikaze koji stap je najvise iskoriscen po kriterijumu provere stabilnosti (dimenzionisanje celika i drveta). Ovo pitanje ce nam posluziti kao inicijator uvodjenja takve funkcionalnosti u Tower a uvescemo je u nekoj od narednih verzija. Stvarno bi bilo dobro da...
od Pedja L.
Čet Sep 02, 2010 1:15 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Grafika u Tower-u
Odgovora: 14
Pregledi: 6695

hmmm... ovo sigurno nije pitanje za nas vec eventualno za Microsoft a gotovo sigurno za proizvodjaca graficke karte i drajvera. Na Windows Visti grafika u Tower-u 6 radi jednako brzo kao i na XP-u. Windows Vista i Windows 7 su jedan te isti operativni sistem i nema nikakvih razlika u njihovom jezgr...
od Pedja L.
Čet Sep 02, 2010 7:59 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Grafika u Tower-u
Odgovora: 14
Pregledi: 6695

ne bih rekao da je Tower 3d render pogled spor. Bar ne u poredjenju sa drugim softverima-recimo Etabsom koji je iritirajuce spor kod 3d manipulacije.
da li je u planu 64-bitni tower? na windows 7 tower sporije radi nego na XP-u iako mi je jaci racunar na 7-ici. :(
od Pedja L.
Pon Avg 23, 2010 11:00 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: SRSS
Odgovora: 10
Pregledi: 7819

Re: SRSS

Da li je ispravno u seizmickom proracunu prema EC8 zadati za faktore pravaca zemljotresa dva slucaja, prvi sa kx=1; ky=0; kz=0 i drugi sa kx=0;ky=1;kz=0 i zatim maksimalne uticaje odrediti kreiranjem SRSS kombinacije uticaja za ova dva slucaja? Hvala. pravlino je ali cini mi se da u takvog kombinac...
od Pedja L.
Pon Avg 23, 2010 10:56 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: SRSS
Odgovora: 10
Pregledi: 7819

Nije isto Sx=SRSS(Edx1,0.3Edy1)+SRSS(Edx2,0.3Edy2)+SRSS(Edx3,0.3Edy3) Sy=SRSS(Edy1,0.3Edx1)+SRSS(Edy2,0.3Edx2)+SRSS(Edy3,0.3Edx3) (ovo Tower radi kad stavite Vasu kombinaciju) i SRSS(Edx1,Edx2,Edx3)+0.30*SRSS(Edy1,Edy2,Edy3) SRSS(Edy1,Edy2,Edy3)+0.30*SRSS(Edx1,Edx2,Edx3) (Ovako bi trebalo da kombinu...
od Pedja L.
Pon Avg 23, 2010 7:43 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: SRSS
Odgovora: 10
Pregledi: 7819

Re: SRSS

Drugi nacin bi bio da imamao dva odvojena seizmicka slucaja opterecenja koje medjusobno ne treba kombinovati SSRS: I kx=1,0; ky=0,3; kz=0 II kx=0,3; ky=1,0; kz=0 Ova nacin nije korektan-trebalo bi uzimati I kx=1, Ky=0, Ky=0 II kx=0, Ky=1, Ky=0 pa onda napraviti kombinaciju Sx+0.3Sy i Sy+0.3Sx pozdrav
od Pedja L.
Pet Jun 04, 2010 12:57 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Interstorey drift sensitivity coefficient
Odgovora: 3
Pregledi: 2895

Stivy, be carefull when calculating Interstorey drift sensitivity coeficient- There are several variables that Tower can not provide correctly for the previous formula θ = Ptot/Vtot * dr/h Vtot-base shear -Tower doesnt know definition of Total storey shear force-the only way to extract this value is...
od Pedja L.
Pet Apr 30, 2010 8:45 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: riboni
Odgovora: 4
Pregledi: 2760

nadam se da ne...
od Pedja L.
Sub Apr 10, 2010 9:12 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Directional combination for eartquake cases in Tower 6
Odgovora: 7
Pregledi: 6029

Hi, I'm checking horizontal deformations and story drift according to EC8. In one model I've made seismic case Sy(Sx) with coefficients Kx=0.3 and Ky=1 (Kx=1,Ky=0.3) In another for Sy(Sx) I took Kx=0 and Ky=1, and created load case 0.3Sx+Sy. When I compared results I get almost twice bigger values f...
od Pedja L.
Sub Apr 10, 2010 12:17 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Build 1407. New feautures related with proxy entity
Odgovora: 7
Pregledi: 4471

Can you please refresh the link, or add picture directly to forum?
Thanks
od Pedja L.
Uto Mar 16, 2010 9:29 am
Forum: Unapredjenje projektovanja - literatura, dogadjaji i korisni linkovi
Tema: Eurocod prevedeno na srpski
Odgovora: 7
Pregledi: 14426

drzi se engleske verzije-moze lako da se nadje na netu-ovo sto je prevodjeno kod nas je od strane fakulteta i prevedena su probrana poglavlja...
od Pedja L.
Pet Feb 19, 2010 11:41 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: export u PDF
Odgovora: 1
Pregledi: 1996

mozete da stampate iz Tower-a u PDF.tako cete dobiti PDF fajl koji moze da se edituje.
Ako treba dodatna zastita PDF fajl mozete da zakljucate i zastitite sifrom uz pomoc Acrobat Professional ili Bluebeam PDF Revu software-a...
poz
od Pedja L.
Sre Jan 20, 2010 4:24 pm
Forum: Metal Studio - Pitanja
Tema: Najava programa za crtanje metalnih konstrukcija
Odgovora: 12
Pregledi: 9191

Mislim da popularnost ima svoju cenu. Sto je program popularniji i ima siroku primenu to se brze razbija, bilo koju zastitu da primenite. Autocad ne primenjuje Hard Lock, jer zna da ni to ne bi pomoglo. Cim izadje nova verzija pristupa se razbijanju. Zasto se moze naci razbijena verzija Nemetschek ...