Search found 121 match
- Uto Jan 20, 2009 1:07 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Seizmička kombinacija opterećenja - Eurocode
- Odgovora: 27
- Pregledi: 22574
To mi je jasno, hvala! Nije mi jasno kako u program unjeti za ove slućaje opterečenja SRSS kombinacije! Kakve če to Tower kombinacije preračunati. Malo je u uputama napisano oko SRSS kombinacija i htio bi malo više znati o tome što i kako program s time radi. A kod Fajfara ja mislim, da povečanje z...
- Pon Jan 19, 2009 5:20 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Seizmička kombinacija opterećenja - Eurocode
- Odgovora: 27
- Pregledi: 22574
Istovremeno uzimanje u obzir i 30% potresa iz drugog smjera preko vektorskih komponenti kx i ky radi samo u slučaju dok je konstrukcija simetrična. Inače ne.U slučaju nesimetrične konstrukcije odstupanja mogu biti značajna. Inače, program za svaku komponentu posebno iispravno zračuna statičke količ...
- Pon Jan 19, 2009 5:08 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Seizmička kombinacija opterećenja - Eurocode
- Odgovora: 27
- Pregledi: 22574
- Sre Dec 03, 2008 8:17 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Modeliranje zidanih zidova?!
- Odgovora: 22
- Pregledi: 15366
Ako ja dobro razumem Vama je tavanica iznad prizemlja de facto temelj svih viših etaža. Ako je to tako (tj ako ste PRISTALI na to), Vama prostorni model neće ništa pomoći. Ja bih ploče rešavao jednu po jednu (kao ravanske probleme): sa linijskim osloncima na mestima Vaših zidova. Na kraju bih sve r...
- Uto Nov 25, 2008 12:20 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Faktor krutosti i seizmički proračun
- Odgovora: 33
- Pregledi: 22670
Uzmimo u obzir i puzanje betona. To obično činimo tako što smanjimo Eb*= Eb/2 . Efekat puzanja je direktno povezan sa nivojem vertikalnih napona u betonu...slijedom toga je onda i taj efekat obično manji u višim etažama. Ovo sam samo naveo kao ilustraciju. Nećemo napraviti bog zna kave greške ako ef...
- Pon Nov 24, 2008 3:37 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Faktor krutosti i seizmički proračun
- Odgovora: 33
- Pregledi: 22670
... Ako sttički proračunate neki objekat od 20 etaža (sa E, odnosno Em) , primjetit ćete da su neki negativni momenti na ležištima ( prije svega u nižim etažama ) manji od onoga što obično očekujemoi, ili su čak i pozitivni. Vjerovatno ste mislil na visim etažama, a ne nižim ? Upss...hvala, kolega,...
- Sub Nov 22, 2008 9:57 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Duzina izvijanja stubova
- Odgovora: 5
- Pregledi: 4657
Hm.. Spajanje kontura (zbog zidova i ploca kako kazete) treba izvesti samo nad zidovima i plocama - sa jednim klikom misa se iskljuci vidljivost greda i stubova (desni klik na ikonu za grede) a onda se selektuje sve za spajanje kontura. Tesko je da program moze da zna sta korisnik zeli u ovakvim ko...
- Sub Nov 22, 2008 5:12 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Faktor krutosti i seizmički proračun
- Odgovora: 33
- Pregledi: 22670
... Ako sttički proračunate neki objekat od 20 etaža (sa E, odnosno Em) , primjetit ćete da su neki negativni momenti na ležištima ( prije svega u nižim etažama ) manji od onoga što obično očekujemoi, ili su čak i pozitivni. Vjerovatno ste mislil na visim etažama, a ne nižim ? Isprobaj na jednom ab...
- Sub Nov 22, 2008 5:09 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Torzija greda u plocama!
- Odgovora: 11
- Pregledi: 10523
Citat iz Armiranog betona 3 od Radosavljevica, iz poglavlja gredni roštilji: "Ispitivanja krutosti grednih nosača na torziju pokazuju da pojavom dijagonalnih prslina od glavnih napona zatezanja krutost na torziju značajno opada u odnosu na krutost homogene grede. U stanju eksploatacionih opterećenj...
- Uto Nov 18, 2008 12:01 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Duzina izvijanja stubova
- Odgovora: 5
- Pregledi: 4657
G. Milan, Ako se ne varam, usprkos tome da smo crtali stubove od etaže do etaže (zbog dužine izvijanja), ako smo nakon toga na 3D modelu izveli "spajanje kontura" (zbog zidova i ploča) to se izvelo i na stubovima. Ako me razumijete što želim reći. Nakon ovoga treba ponovo definirati (unijeti) stubov...
- Pon Nov 17, 2008 11:48 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Faktor krutosti i seizmički proračun
- Odgovora: 33
- Pregledi: 22670
Da li dva modela -sa Em i Em/2? Ako sttički proračunate neki objekat od 20 etaža (sa E, odnosno Em) , primjetit ćete da su neki negativni momenti na ležištima ( prije svega u nižim etažama) manji od onoga što obično očekujemoi, ili su čak i pozitivni. To je zbog raličitih osovinskih sila u rubnim i ...
- Pon Nov 17, 2008 11:26 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Faktor krutosti i seizmički proračun
- Odgovora: 33
- Pregledi: 22670
Postojece opcije redukcije krutosti sluze da bi se eliminisale "sporedne" krutosti elemenata koje nisu primarne kod prijema seimickih sila (krutost ploce na savijanje, krutost zidova upravno na pravac prijema sila, itd.). Hvala na objasnjenju. Kakva se onda priporučuje vrjednost faktora krutosti da...
- Pet Nov 14, 2008 7:01 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Faktor krutosti i seizmički proračun
- Odgovora: 33
- Pregledi: 22670
Svojevremeno , kad smo vršili proračun po TDR, krutost smo smanjili tako što smo umjesto sekantnog modula E , odnosno Em, uzeli u obzir polovičnu vrednost, dakle Em/2. I inače je to bila preporuka u literaturi. Sa polovičnim modulom se uzimao u obzir utjecaj puzanja betobna fi=2 na horizontalne defo...
- Sre Nov 12, 2008 5:48 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Reduktor?
- Odgovora: 10
- Pregledi: 8578
- Sre Nov 12, 2008 4:40 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Reduktor?
- Odgovora: 10
- Pregledi: 8578
Reduktor?
Upravo sam pogledao upute, koje se odnose na "Reduktor". Nisam baš siguran da sam nešto posebno razumio... :) Ako netko ima praktično iskustvo sa njegovim korištenjem (kako, kad i gdje...i zašto?) lijepo molim kratak kurs. :) Može i na PP, da ne davimo ovaj forum sa svim i svačim. Unaprijed hvala. P...