This is a problem in AutoCAD that we have pointed out to AutoDESK since 2012. This problem is not only with ArmCAD but with all AutoCAD applications that create custom entities. Simply, when opening a drawing, when AutoCAD detects a custom entity (an entity created in an AutoCAD application), AutoCA...
od b.milan
Pet Avg 30, 2024 7:51 am
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Percentage of activated modal mass more than 100 %
Odgovora: 2
Pregledi: 70

Re: Percentage of activated modal mass more than 100 %

An activated mass share of over 100% indicates that in your model, below the level of fixture (Кота на запъване), horizontal movement is not completely disabled. There must really be a fixture at the level of fixture - that is, the part of the structure that is below the level of fixture must be mod...
od b.milan
Uto Avg 27, 2024 2:53 pm
Forum: Tower 8 - Pitanja
Tema: Dimenzionisanje u skladu sa EC8 CD
Odgovora: 5
Pregledi: 515

Re: Dimenzionisanje u skladu sa EC8 CD

Mislim da je ovde jasno napisano: Uzimanje u obzir efekata II reda obuhvata i lokalne i globalne efekte deformacije. Globalni efekti deformacije se uzimaju u obzir preko faktora osetljivosti "θ" i koeficijenta uvećanja uticaja: 1/(1-θ)" (To se radi automatski pri dimenzionisanju po Capacity Design-u...
od b.milan
Čet Avg 22, 2024 1:18 pm
Forum: Tower 8 - Pitanja
Tema: Dimenzionisanje u skladu sa EC8 CD
Odgovora: 5
Pregledi: 515

Re: Dimenzionisanje u skladu sa EC8 CD

Globalni efekti odnose se samo na seizmicka opterećenja - koficijentom 1/(1-θ) se uvećavaju seizmički uticaji. Unos parametara za uticaj lokalnih efekata izvijanja, ostaje isti, bez obzira da li radite dimenzionisanje po EC2 ili EC8. Dakle, lokalno izvijanje morate uzeti u obzir i u Capacity Design-...
od b.milan
Sre Avg 21, 2024 9:45 am
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Centar krutosti - nelogicnost
Odgovora: 4
Pregledi: 2760

Re: Centar krutosti - nelogicnost

Centar krutosti neke tavanice ne zavisi samo od geometrije tavanice i geometrije vertikalnih elemenata (zidova i stubova) iznad i ispod te tavanice. Centar krutosti, ako je proračunat tačnim postupkom, zavisi od celog modela. Centar krutosti neke tavanice je tacka u toj tavanici sa svojstvom da bilo...
od b.milan
Sre Avg 07, 2024 9:44 am
Forum: Tower 8 - Pitanja
Tema: jedinična težina - opeka
Odgovora: 1
Pregledi: 169

Re: jedinična težina - opeka

Možemo umesto 2500 staviti 1500, 1600 ili 1800 kg/m3 (jednu od tih vrednosti), pa će opet biti manje-više pogrešno. Postojeće stavke koje se nalaze u bazi materijala za Opeke su ilustrativni primeri, i nisu zasnovani ni na jednom konkretnom opekarskom proizvodu. Postoji veliki broj vrsta opeka i blo...
od b.milan
Sre Jul 31, 2024 7:51 am
Forum: Tower 8 - Pitanja
Tema: Vidljivost upisa u polje Napomena kod kreiranja izvještaja
Odgovora: 1
Pregledi: 140

Re: Vidljivost upisa u polje Napomena kod kreiranja izvještaja

Za sada se u izveštaju samo za grede ispisuje upis u polje Napomene. Kada smo to polje Napomene svojevremeno uveli u program, bilo je zamišljeno samo kao pomoć u snalaženju koji je koji set. Za grede je bilo lako da u izveštaju prikažemo napomene, ali za ostale entitete se mora napraviti nova organi...
od b.milan
Pet Jul 26, 2024 7:05 am
Forum: ArmCAD 2005 - Pitanja
Tema: Promjena FIRME na dnu izvještaja?
Odgovora: 1
Pregledi: 191

Re: Promjena FIRME na dnu izvještaja?

Ponovo instalirajte program i tada ćete imati mogućnost da unesete novi naziv Vlasnika licence.
To što upišete u tom polju prilikom instalacije prikazivaće se u izveštajima na dnu stranice.
od b.milan
Pon Jul 22, 2024 8:19 am
Forum: Tower 8 - Pitanja
Tema: Dimenzionisanje greda prema EC 8 - CD
Odgovora: 2
Pregledi: 382

Re: Dimenzionisanje greda prema EC 8 - CD

Kada postoji usvojena armatura u gredama, tada se pri dimenzionisanju po EC8 momenat nosivosti greda (kao i izvedeni uticaj - poprečna sila) sračunava na osnovu postojeće usvojene armature. Kada ne postoji usvojena armatura, tada se pri dimenzionisanju po EC8 momenat nosivosti sračunava iz računski ...
od b.milan
Pon Jul 22, 2024 8:10 am
Forum: Tower 8 - Pitanja
Tema: Seizmika sa nelinearnim elementima
Odgovora: 1
Pregledi: 243

Re: Seizmika sa nelinearnim elementima

Najverovatnije ste propustili jedan korak - da tim praznim slučajevima opterećenja dodelite seizmički karakter.

Slika

Uputstvo za Tower 8, poglavlje 7.3.4.11.
od b.milan
Pon Jul 22, 2024 8:03 am
Forum: Tower 8 - Pitanja
Tema: Nemogućnost dimenzioniranje drva i čelika
Odgovora: 2
Pregledi: 212

Re: Nemogućnost dimenzioniranje drva i čelika

Poštovani, imam problem vezan za dimenzioniranje drva i čelika. Naime, instalirala sam Tower 8 na laptop i napravila u njemu model drvene hale. Tek nakon što sam provrtila model, shvatila sam da mi je onemogućeno dimenzioniranje drva. Ista stvar je i sa čelikom. Jedino što mi je omogućeno je dimenz...
od b.milan
Pon Jul 22, 2024 7:58 am
Forum: Tower 8 - Pitanja
Tema: Dimenzioniranje AB zidova
Odgovora: 3
Pregledi: 362

Re: Dimenzioniranje AB zidova

Dimenzioniranje reduktora apsolutno treba potpuno reorganizirati, naročito za "standardne" oblike presjeka da im se dodijeli mogućnost identičnog izgleda unošenja parametara i rezultata kao kod dimenzioniranja greda. Trenutno stanje je jako teško upotrebljivo s obzirom na snalaženje i manipulaciju....
od b.milan
Pon Jul 08, 2024 11:37 am
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Multipliers?
Odgovora: 2
Pregledi: 350

Re: Multipliers?

Each finite element with which the surface girder (slab or wall) is modeled in the Tower program is a composition of two overlapping independent finite elements - a shell (for bending perpendicular to the plane) and a membrane (for in-plane stress). Each of them has its own characteristics and prope...
od b.milan
Pet Jun 21, 2024 8:52 am
Forum: Tower 8 - Pitanja
Tema: Dimenzionisanje u skladu sa EC8 CD
Odgovora: 5
Pregledi: 515

Re: Dimenzionisanje u skladu sa EC8 CD

Uzimanje u obzir efekata II reda obuhvata i lokalne i globalne efekte deformacije. Globalni efekti deformacije se uzimaju u obzir preko faktora osetljivosti "θ" i koeficijenta uvećanja uticaja: 1/(1-θ)" (To se radi automatski pri dimenzionisanju po Capacity Design-u) To što se zadaje u lokalnim ulaz...
od b.milan
Čet Maj 23, 2024 2:11 pm
Forum: Tower 8 - Pitanja
Tema: Razlicita trans sila na dijagramu i izveštaju
Odgovora: 1
Pregledi: 675

Re: Razlicita trans sila na dijagramu i izveštaju

Uopšte ne pomaže to što odsecate slike. Na primer, iz izveštaja dimenzionisanja isekli ste deo gde se prikazuje da je Vrd,max2 prekoračeno - očigledno je jer je V2ed (888,32 kN) > Vrd,max,2 (795,60 kN). Takođe, ne vidi se da li je kombinacija koju prikazujete u dijagramu seizmičkog tipa. Svaka takva...