Search found 2194 matches

od b.milan
Sre Dec 11, 2024 2:50 pm
Forum: ArmCAD 7 - Pitanja
Tema: Greska pri eedit komandi
Odgovora: 1
Pregledi: 85

Re: Greska pri eedit komandi

Javite nam se na email (info@radimpex.rs) i pošaljite nam bilo koji crtež u kojem se ovo dešava pa ćemo ispitati o čemu se radi.
od b.milan
Sre Dec 11, 2024 2:49 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Multimodalna analiza
Odgovora: 12
Pregledi: 10671

Re: Multimodalna analiza

Sada sam proverio, Tower 7 nema mogućnost zadavanja osnosa avg/ag, uvek se radi sa 1.
Ta mogućnost postoji samo u Tower-u 8.
od b.milan
Pet Nov 29, 2024 2:48 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Multimodalna analiza
Odgovora: 12
Pregledi: 10671

Re: Multimodalna analiza

... ali i dalje ostajemo konzervativni (nedoslijedni) kada je avg u pitanju, zar ne? Ne. Među parametrima spektralne krive koji se primenjuju na svako seizmčiko dejstvo, postoji parametar avg/ag . Vertikalno dejstvo se proračunava korišćenjem avg koje se može zadati da bude različito od ag (ako se ...
od b.milan
Čet Nov 28, 2024 3:10 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Multimodalna analiza
Odgovora: 12
Pregledi: 10671

Re: Multimodalna analiza

Ne. Proračun se radi na jednom jedinstvenom modelu i moguće su dve varijante proračuna (obe su podržane EC propisom) Proračunavaju se tri seizmička dejstva - Sx, Sy i Sz (Seizmičko dejstvo Sz ima spektralnu krivu koja je različita od one koja se koristi za horizontalno dejstvo. Konkretne vrednosti k...
od b.milan
Čet Nov 28, 2024 10:18 am
Forum: ArmCAD 7 - Pitanja
Tema: Konstantan prikaz šipki u tlocrtu
Odgovora: 2
Pregledi: 118

Re: Konstantan prikaz šipki u tlocrtu

Ovo se javlja u slučaju da podloga po kojoj crtate (pomoćne linije koje predstavljaju oplatu) nije ravanski crtež i ne nalazi se u ravni Z=0. Kada pri crtanju šipke uhvatite OSNAP-om neku tačku sa crteža, ta taćka ima Z koordinatu preuzetu od entiteta od kojeg ste preuzeli tačku. To može napraviti š...
od b.milan
Čet Nov 28, 2024 10:06 am
Forum: ArmCAD 7 - Pitanja
Tema: ArmCAD i BrycsCAD
Odgovora: 1
Pregledi: 135

Re: ArmCAD i BrycsCAD

Ne može Lite.
Taj podatak je prikazan u informacijama o programu: https://www.radimpex.rs/sr/armcad/about
(na samom kraju - u delu "Naophodna konfiguracija")
od b.milan
Čet Nov 28, 2024 10:04 am
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Multimodalna analiza
Odgovora: 12
Pregledi: 10671

Re: Multimodalna analiza

Nije predviđeno da u jednom seizmičkom desjtvu kombinujete i horizontalna i vertikalna dejstva jer se horizontalna i vertikalna dejstva računaju sa različitim spektralnim krivama. Napravite 3 seizmička dejstva - Sx(alfa=0, kxa=1, kxa+90=0, kz = 0), Sy (alfa=90, kxa=1, kxa+90=0, kz = 0) i Sz (alfa=0<...
od b.milan
Pon Nov 18, 2024 10:50 am
Forum: ArmCAD 7 - Pitanja
Tema: Više Oplata - Iste Pozicije
Odgovora: 3
Pregledi: 231

Re: Više Oplata - Iste Pozicije

U programu ArmCAD 7 postoji mogućnost da program pronađe pozicije sa istom geometrijom u različitim pozicijama i da takvim pozicijama dodeli isti broj. Provera jednakosti geometrije se ne radi tokom crtanja (jer bi bila veoma opterećeujuća i usporavala bi rad sa programom) već se izvršava na zahtev...
od b.milan
Sre Okt 30, 2024 4:24 pm
Forum: ArmCAD 6 - Pitanja
Tema: Armcad 6 - Iskaz mreza i plan rezanja
Odgovora: 15
Pregledi: 17797

Re: Armcad 6 - Iskaz mreza i plan rezanja

U slučaju kada armaturu zidova (mreže) prikazujemo u osnovi, pojavljuje se potreba prikazivanja specifikatora mreža, isto kao što imamo kod šipki. Bilo bi zgodno imati automatizovanu tu komandu, koja bi funkcionisala kao na slici ispod: https://ibb.co/WKstNsR ArmCAD 7 ima mogućnost pravljenja speci...
od b.milan
Sre Okt 30, 2024 4:18 pm
Forum: Tower 8 - Pitanja
Tema: FORMIRANJE SVODA I ORJENTACIJA NOSACA
Odgovora: 1
Pregledi: 313

Re: FORMIRANJE SVODA I ORJENTACIJA NOSACA

Možete nam poslati Vaš model na info@radimpex.rs pa ćemo lakše shvatiti o čemu se radi i pružiti pomoć.
od b.milan
Sre Okt 16, 2024 8:57 am
Forum: Tower 8 - Pitanja
Tema: Problem ugaone sipke - stub
Odgovora: 1
Pregledi: 362

Re: Problem ugaone sipke - stub

Preporučeni postupak je sleeći: Kada dobijete računski potrebnu armaturu, u Tower-u izvršite postupak usvajanja armature. Ako je moguće, prilikom usvajanja armature izvršite "Kontrolu usvojene armature". Ako je kontrola prošla, onda imate stanje koje možete preneti na crtež. npr. da je na strani Aa3...
od b.milan
Sre Okt 09, 2024 3:10 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Pokretno opterećenje
Odgovora: 4
Pregledi: 3058

Re: Pokretno opterećenje

Dobijanje ekstremne vrednosti sila (M,T, N) u preseku nekog zida se može dobiti u programu Tower 8 pomoću komande "Istorija uticaja pokretnog opterećenja". Korisnik pre proračuna može definisati za koje uticaje ga interesuje istorija (uticaj u nekom preseku grede/stuba, reakcije oslonca, uticaj u pr...
od b.milan
Čet Okt 03, 2024 7:16 am
Forum: Tower 8 - Pitanja
Tema: zadavanje ekscentrične sile
Odgovora: 3
Pregledi: 441

Re: zadavanje ekscentrične sile

Najjednostavnije je kao silu + momenat.
od b.milan
Uto Okt 01, 2024 8:59 am
Forum: Novosti i obaveštenja
Tema: EUROCODE NORME U PROGRAMU TOWER - PRIMENA KOD AB ZGRADA. PREDAVANJE PROF. DR. ZORAN BRUJIĆ (05.09.2024.)
Odgovora: 0
Pregledi: 491

EUROCODE NORME U PROGRAMU TOWER - PRIMENA KOD AB ZGRADA. PREDAVANJE PROF. DR. ZORAN BRUJIĆ (05.09.2024.)

Na našem YouTube kanalu smo objavili snimak predavanja prof. dr. Zorana Brujića održanog 05.09.2024. godine u organizaciji Macedonian Association of Structural Engineers (MASE). Tema predavanja je "EUROCODE NORME U PROGRAMU TOWER, PRIMENA KOD ARMIRANOBETONSKIH ZGRADA". U predavanju su obrađena dva p...
od b.milan
Uto Sep 24, 2024 11:31 am
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: modalna analiza unos koeficijent φ po spratove
Odgovora: 4
Pregledi: 453

Re: modalna analiza unos koeficijent φ po spratove

Možete imati različite slučajeve istog korisnog opterećenja - jedne za statički proračun a druge za modalnu i seizmiku.
Inače, Tower 7 nije baš potpuno aktuelan da bi se sa njim mogao raditi propisani postupak po EC8.