Odobrenost ovog prilagodjavanja duzine kriticnog preseka nije diraktno vezana za propis nego za oblik kriticnog preseka - odobreno je samo za za kruzni oblik. Po default-u proracun po EC ne radi sa kruznim oblikom kriticnog preseka vec je oblik kriticnog preseka zavisan od oblika poprecnog preseka s...
- Uto Mar 03, 2009 4:55 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: KONTROLA NA PROBOJ PLOCE
- Odgovora: 98
- Pregledi: 128699
- Pet Jan 23, 2009 11:23 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Izvoz rezultata potrebne povrsine armature u DXF?
- Odgovora: 8
- Pregledi: 9346
- Čet Jan 22, 2009 5:27 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Izvoz rezultata potrebne povrsine armature u DXF?
- Odgovora: 8
- Pregledi: 9346
- Ned Sep 21, 2008 6:42 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: KONTROLA NA PROBOJ PLOCE
- Odgovora: 98
- Pregledi: 128699
- Čet Sep 18, 2008 7:00 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: KONTROLA NA PROBOJ PLOCE
- Odgovora: 98
- Pregledi: 128699
nisam racunao po PBAB-u ali po EUROCODEU kod opcije "METOD SA PRECNIM SILAMA U STUBU" program racuna sa silom ispod ploce; to je o.k. za gornju plocu, ali kod svake ploce ispod nje se naponi prakticki povecaju za 100%, 200% ... (kod istih opterecenja ploce) mislim, da bi trebalo racunati sa razlikom...