Search found 50 matches

od zbrujic
Sre Apr 16, 2008 9:18 am
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: Izvijanje-pomoć
Odgovora: 9
Pregledi: 8897

Puno hvala! Al ova dilema oko vrijednosti za lambdu vidim da ostaje. Mislite na granicnu vrednost vitkosti od 25? Prvo, ovo je granica kojom se odvaja zona vitkosti za koju nije neophodna dodatna kontrola izazvana vitkoscu. Dakle, nije zabranjena. Usvoji li se ova granica manjom, na strani smo sigu...
od zbrujic
Ned Apr 13, 2008 5:37 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Konsultacije: Smicanje grednih elemenata, EC2
Odgovora: 32
Pregledi: 21507

Iz gore navedenog se vidi da ako se ne vrsi eksport usvojene armature u Armcad onda korisnik uopste nema pojma o tome da prikazani izvestaj usvojene armature ne obuhvata dodatnu armaturu od smicanja. Ja i u mojoj firmi mozda smo dva puta probali eksport usvojene armature u Armcad. Ja sam za tekstua...
od zbrujic
Ned Apr 13, 2008 1:49 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Konsultacije: Smicanje grednih elemenata, EC2
Odgovora: 32
Pregledi: 21507

Mišljenja sam da logika "kosog smicanja" vodi u kompliciranje situacije iz nekoliko razloga. Zamislimo da imamo gredu čija je širina bitno veća od visine (npr. 80/35 cm) i da se javlja poprečna sila istog intenziteta u oba smjera (ili obratno, gredu 35/80 cm). Potrebna površina vilica u mekšem smje...
od zbrujic
Ned Apr 13, 2008 12:03 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Konsultacije: Smicanje grednih elemenata, EC2
Odgovora: 32
Pregledi: 21507

U Eurocode 2 [izraz 6.18] se kaze: "The additional tensile force, ΔFtd, in the longitudinal reinforcement due to shear VEd may be calculated from ΔFtd= 0,5 VEd (cot θ - cot α )" Dodatnoj zatezucoj sili odgovara data dodatna potreba za poduznom armaturom, zar ne? Nije mi u potpunosti jasno o čemu se...
od zbrujic
Čet Apr 10, 2008 7:55 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Konsultacije: Smicanje grednih elemenata, EC2
Odgovora: 32
Pregledi: 21507

Za pocetak, zahvaljujem na komentaru. Uplasio sam se da ih nece biti. - (Ad 5.) prije svega ja ne bih uvodio pojam "koso" smicanje. Jednostavno bih provodio postupak dimenzioniranja odvojeno za svaki smjer, što je sasvim sigurno u redu i na strani sigurnosti, - (Ad 5.) postupak proracuna bi trebalo ...
od zbrujic
Pet Feb 22, 2008 6:28 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Konsultacije: Smicanje grednih elemenata, EC2
Odgovora: 32
Pregledi: 21507

Konsultacije: Smicanje grednih elemenata, EC2

Postovani korisnici, sa namerom da Tower dovodemo u formu koja maksimalno zadovoljava zahteve korisnika, mislim da je dobra ideja sumirati prethodne komentare i primedbe korisnika, te u konstruktivnoj raspravi doci do najboljih resenja. Trenutno su, u oblasti dimenzionisanja betonskih elemenata, u f...
od zbrujic
Pon Dec 03, 2007 3:01 pm
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: Određivanje potrebnih vilica (Asw/s) po EC2
Odgovora: 22
Pregledi: 19684

Zahvaljujem na komentarima.
.
od zbrujic
Pon Dec 03, 2007 12:57 pm
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: Određivanje potrebnih vilica (Asw/s) po EC2
Odgovora: 22
Pregledi: 19684

U redu. Bice promenjeno. Prikazivace se potreba za "jednosecnim" uzengijama.

Jedino se, sada "plasimo" reakcija korisnika koji su navikli na trenutni nacin prikaza. Mozda ponuditi da korisnik bira... Uh, problemi...
Sta mislite, kako najbezbolnije preziveti prelaz?
od zbrujic
Ned Dec 02, 2007 10:37 pm
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: Određivanje potrebnih vilica (Asw/s) po EC2
Odgovora: 22
Pregledi: 19684

Opredeljenje da se rezultat potrebne kolicine vertikalnih uzengija daje za dvosecne uzengije proistekla je iz nacina na koji su ove racunate prema PBABu. Dakle, u Tower-u su dvosecne uzengije fi8/10 prikazane sa potrebom za 5.0cm^2/m (iako one obezbedjuju 10cm^2 vertikalnih uzengija). Ako je ovo pre...
od zbrujic
Čet Jun 14, 2007 4:06 pm
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: Dodatna armatura kod osiguranja od T-sila (PBAB87)
Odgovora: 3
Pregledi: 4509

Re: Dodatna armatura kod osiguranja od T-sila (PBAB87)

Kako "problem" postoji vec duze vrijeme zar se nije moglo bar pokriti za jednostavnije slucajeve grede opterecene Samo M,N,T kada je od interesa Aa1/Aa2. Od opsteg slucaja se moglo "ograditi" da nije bilo moguce "pokriti" zbog navedenih problema a podrzati jednostavnije slucajeve koji su najcesci u...
od zbrujic
Sre Jun 13, 2007 10:58 am
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: Dodatna armatura kod osiguranja od T-sila (PBAB87)
Odgovora: 3
Pregledi: 4509

Re: Dodatna armatura kod osiguranja od T-sila (PBAB87)

1. Kod dimenzionisanja " Proracun preseka " ocigledno je da ΔAa nije obuhvacena. 2. Kada se koristi Grede=>Dimenzionisanje u izvjestaju nema informacija da li i na koji nacin je navedena ΔAa obuhvacena. O ovome nista ne govori ni uputstvo kao ni " Dimenzionisanje betona - objasnjenje " Ranije dobij...
od zbrujic
Sre Apr 11, 2007 1:22 am
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: Proracun prslina i ugiba AB ploca i greda
Odgovora: 11
Pregledi: 10678

Re: Proracun prslina i ugiba AB ploca i greda

...Dakle, ako želiš postići stanje da su veličine prslina ispod , na primjer, 0.10 mm, to možeš postići samo smanjivanjem radnih napona u armaturi. Iz mog iskustva, to znači povećanje armature za nekih 50%. ;) Ako mogu malo da polemišem... :) "Borba" sa prslinama povećanjem armature je moguća, ali ...
od zbrujic
Pon Apr 09, 2007 2:25 pm
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: proračun preseka
Odgovora: 2
Pregledi: 3681

Mali offtopic vezan za pitanje. Često se srećem sa uverenjem da postoji jedna vrednost koja predstavlja maksimalnu nosivost preseka. Kod jednoosno savijanih greda ovo može biti smisleno (ako se zanemaruje uticaj aksijalnih sila). U svim ostalim slučajevima reč je o paru ili trojkama uticaja, baš kak...
od zbrujic
Pet Mar 30, 2007 9:14 am
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: Kombinacije opterećenja prema EC2
Odgovora: 27
Pregledi: 23861

Da malo nastavimo ovu temu... Kako su "proračunske situacije" u Eurocodovima strogo definirane (nije ništa prepušteno slučaju), ne vidim razlog da se u Toweru kombinacije opterećenja ne definiraju kao 6 mogućih proračunskih situacija: Granična stanje nosivosti: 1. Stalna ili prolazna proračunska si...
od zbrujic
Pet Mar 23, 2007 1:27 pm
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: EC8: ENV 1998-1 i EN 1998-1
Odgovora: 9
Pregledi: 9031

znam da nije mesto ovome ovde, ali forum ovu temu kod mene uporno odbija da markira kao procitanu.