Search found 10 matches
- Ned Jun 14, 2009 11:22 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: seizmika - ponovo
- Odgovora: 65
- Pregledi: 36527
tower i seizmika
iznecu par primera iz mog okruzenja koji su na mene ostavili vrlo jak utisak po pitanju towera i seizmike. nikako ne bih voleo da se shvate kao zlonamerni 1. moja bivsa firma je trebala da projektuje zgradu od 25 spratova u bgd zahtev stranog investitora je bio da se statika ne radi u toweru 2. na G...
- Pet Jun 12, 2009 8:20 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Proracun trakastih temelja
- Odgovora: 12
- Pregledi: 11266
da se nadovezem
da se nadovezem na raspravu oko ytonga. Pretpostavljamda se mnogi nece sloziti sa mnom. Imao sam priliku da ucestvujem u izradi projekta zgrada sa ytong ispunom, neke su izvedene, neke pocinju da se izvode. Po meni je taj ytong sarena laza, zid kvalitetan samo na papiru i mislim da me vreme nece dem...
- Sre Sep 24, 2008 8:45 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: 2 baga
- Odgovora: 5
- Pregledi: 4480
2 baga
Skrenuo bih vam paznju na 2 baga, koje smo ja i moje kolege primetili u toweru 6. Prilikom generisanja ramova desava se da se generisu 2 rama istog imena, a da su na razlicitim osovinama npr. 2 rama V_6 sa kordinatama x=6 i x=8. Drugi bag kad imamo ravanski model tavanice nastao eksportovanjem iz pr...
- Sub Sep 13, 2008 9:10 am
- Forum: Tower 5 - Pitanja
- Tema: modeliranje rebara za ukrucenje?
- Odgovora: 11
- Pregledi: 11150
fert i seizmika
JA bi se vratio na fert ispunu u seizmicki aktivnim podrucjima. Imajuci u vidu clan 48 seizmickog propisa i njegovo tumacenje da medjuspratna konstrukcija treba da ima dovoljno veliku krutost da aktivira vertikalne elemente da rade zajedno. Sloj za monolitizaciju od 4cm nema te mogucnosti, u pravcu ...
- Uto Apr 22, 2008 12:19 pm
- Forum: Tower 5 - Pitanja
- Tema: Proboj stuba kroz plocu
- Odgovora: 5
- Pregledi: 14154
Proboj stuba kroz plocu
Problem je sledeci. Proboj stuba kroz plocu bez kapitela. Stub je ivicni. Propis doslovno kaze, clan220 PBAB, "Uticaj ekscentricnog oslanjanja ploce na velicinu napona smicanja na mestu ivicnih i ugaonih oslonaca (stubova) usled dejstva opterecenja upravnog na plocu ne mora se posebno odredjivati ak...
- Uto Sep 11, 2007 7:25 pm
- Forum: Tower 5 - Pitanja
- Tema: Cudan rezultat
- Odgovora: 2
- Pregledi: 3979
Re: Cudan rezultat
Voleo bih da cujem mishljenje nekog iz radimpexa o ovom problemu, jer mi ne deluje banalno a u firmi nismo mogli da nadjemo nijedno logicno objasnjenje.
Mozda gresim, ali mi iz moje perspektive ne deluje kao nesto sto je zanemarivo.
pozdrav
Mozda gresim, ali mi iz moje perspektive ne deluje kao nesto sto je zanemarivo.
pozdrav
- Čet Avg 23, 2007 9:59 pm
- Forum: Tower 5 - Pitanja
- Tema: Cudan rezultat
- Odgovora: 2
- Pregledi: 3979
Cudan rezultat
Pokusacu da Vam sto bolje objasnim problem koji nam je tower napraavio, problem u smislu da napone u tlu ne mozemo da prikazemo ruskim revizorima, vec moramo da pribegavamo akrobaciji. Objekat u osnovi 170*80m, ima 4 sprata, posmatraju se samo vertikalna opterecenja za dimenionisanje temeljne ploce ...
- Ned Jul 08, 2007 9:45 am
- Forum: Tower 5 - Pitanja
- Tema: optimalna konfiguracija računala
- Odgovora: 8
- Pregledi: 6749
Moja konfiguracija
E6300 12 800 P5W DH deluxe 15 300 2*1 GB kingston 800 MHz 9 100 7600gs 7000 hdd raptor 74 gb 14 000 hdd WD 320gb 6 700 2*pioner 112 2700 chieftec lbx 02 b-b-b 400w 8500 CM hyper tx 1800 samsung 225 bw 30 000 ukupno 107 900 zver za tower. Sta bih ja voleo da vidim, ostavljena mogucnost korisniku da i...
- Ned Maj 13, 2007 9:12 pm
- Forum: Tower 5 - Pitanja
- Tema: Tower 6
- Odgovora: 3
- Pregledi: 4281
Da li ce tower 6 biti optimizovana za c2d procesore, tj da li ce angazovati oba jezgra ili kao do sada samo jedno. Druga stvar, predlog, dopustanje korisniku da sam izabere nivo opterecenosti procesora, jer sta mi se desavalo, na starom kompjuteru, celeron p4 sa 512mb rama, proracun je znao da bude ...
- Sre Jul 26, 2006 12:24 pm
- Forum: Tower 5 - Pitanja
- Tema: Jedna nelogicnost
- Odgovora: 1
- Pregledi: 3754
Jedna nelogicnost
Postovani, tokom rada naisao sam na jednu nelogicnost, koju ne znam kako da tretiram. Medjuspratna tavanica, posmatrana zasebno, sa nepomerljivim linijskim osloncima (zidovi), tackastim osloncima i gradama. Dat je link ka dijagramu momenata Mx. Momenti na spoju zida i grede su u gornjoj zoni, da bi ...