Search found 3 matches

od kristijan24
Čet Avg 22, 2024 1:48 pm
Forum: Tower 8 - Pitanja
Tema: Dimenzionisanje u skladu sa EC8 CD
Odgovora: 7
Pregledi: 7080

Re: Dimenzionisanje u skladu sa EC8 CD

Ukoliko npr. za koeficijent dužine izvijanja oko ose 3 unesem vrednost 2,0 (za stub koji se nalazi između dve pečurkaste ploče) i dimenzionisem stub prema EC8 gde su mi seizmički uticaji uvećani, zar se na taj način neće "duplirati" uticaji II reda?
od kristijan24
Čet Avg 22, 2024 12:42 pm
Forum: Tower 8 - Pitanja
Tema: Dimenzionisanje u skladu sa EC8 CD
Odgovora: 7
Pregledi: 7080

Re: Dimenzionisanje u skladu sa EC8 CD

Hvala na odgovoru, tako je mnogo jasnije. Takođe, da li se globalni efekti deformacije uzimaju u obzir preko faktora osetljivosti "θ" i koeficijenta uvećanja uticaja: 1/(1-θ) samo za seizmičke kombinacije ili za kompletnu šemu. Konkretno pitanje je da li je redu ukoliko pri proračunu preko Capacity ...
od kristijan24
Sre Jun 19, 2024 1:56 pm
Forum: Tower 8 - Pitanja
Tema: Dimenzionisanje u skladu sa EC8 CD
Odgovora: 7
Pregledi: 7080

Dimenzionisanje u skladu sa EC8 CD

Trebalo bi mi pojasnjenje u vezi sa dimenzionisanjem stubova u skladu sa EC8 CD. Naime, nije mi najjasnije da li je pri dimenzionisanju stubova po EC8 u lokalnim ulaznim podacima potrebno zadati koeficijente duzine izvijanja kao kod proracuna sa gravitacionim opterecenjem ili ih treba iskljuciti? Do...