Search found 12 matches

od Kreso
Pet Jan 12, 2018 1:22 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Postupak dimenzioniranja okvira capacity design
Odgovora: 7
Pregledi: 11907

Postupak dimenzioniranja okvira capacity design

Poštovani, kako se provodi postupak dimenzioniranja okvira capacity design u 3 prolaza (u uputama točke 5-10)? Taj dio mi nije jasan.Da li treba provrtiti 3 puta proračun (da li je uvijek potrebno odabrati armaturu greda ili odabrana armatura grede može biti ona proračunata) pa se tako proračuna aut...
od Kreso
Sre Sep 27, 2017 8:12 am
Forum: Novosti i obaveštenja
Tema: Obeležavanje 20 godina programa Tower
Odgovora: 2
Pregledi: 9473

Re: Obeležavanje 20 godina programa Tower

Pozdrav,
kako se pri eksportu modela kad dobijemo razdvojene potresne kombinacije po tonovima napravi SRSS kombinacija ?
Vezano na predavanje docenta dr Saše Stošića ( https://youtu.be/bCEC8Tvutqs ) 24-ta minuta u videu
LP
od Kreso
Uto Maj 25, 2010 9:57 pm
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: Seizmički model-grupiranje masa u nivoima ploča
Odgovora: 7
Pregledi: 12260

Puno Vam hvala na odgovoru. A koja metoda po Vama daje bolje rezultate za Tower 5-smanjivanje krutosti na savijanje (sa dodatnim koracima koje ste objasnili) ili ovako sa rubnim uvjetima? I koliko mi se čini seizmički model je poprilično bolje posložen u Tower 6. Da li mi možete reći koliko košta na...
od Kreso
Uto Maj 25, 2010 8:28 am
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: Seizmički model-grupiranje masa u nivoima ploča
Odgovora: 7
Pregledi: 12260

Molim Vas da mi odgovorite kako bi trebali postaviti granične uvjete na spoju ploče i zida i kako bi trebali postaviti granične uvjete na mjestu sudara zidova (mimoilaženje) ?
od Kreso
Pon Maj 24, 2010 6:13 pm
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: Seizmički model-grupiranje masa u nivoima ploča
Odgovora: 7
Pregledi: 12260

Da li postoji neko suvislo realno rješenje da se to riješi u Toweru 5 ili taj seizmički model jednostavno ne funkcionira u Toweru 5? Da li bi se to moglo riješiti na način da u setu zidova stavimo specifičnu težinu nula (predhodno u modalnoj analizi očitamo mase ili na neki drugi način izračunamo te...
od Kreso
Pon Maj 24, 2010 8:05 am
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: Seizmički model-grupiranje masa u nivoima ploča
Odgovora: 7
Pregledi: 12260

Seizmički model-grupiranje masa u nivoima ploča

Molim Vas da mi odgovorite kako ručno grupirati mase u nivoe ploča? Da li se to može napraviti? To bi trebalo biti u modalnoj analizi kad gledamo mase u izvještaju? Seizmički model dobro funkcionira dok ne smanjimo krutosti na savijanje ploča i zidova 100 puta. Tada su faktori participacije oko 90 p...
od Kreso
Sre Maj 19, 2010 8:29 pm
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: Seizmicki model-smanjenje krutosti ploce na savijanje
Odgovora: 2
Pregledi: 9048

Puno Vam hvala b. milane. Pretpostavio sam da bi bilo krivo smanjiti Em jer se u potresu ploče trebaju ponašati kao kruti diskovi a smanjivanjem te karakteristike ne bi ploča funkcionirala kao kruti disk koji distribuira potresne sile. Kad smanjimo krutost na savijanje ploča navlačimo potresne sile ...
od Kreso
Sre Maj 19, 2010 7:02 am
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: Seizmicki model-smanjenje krutosti ploce na savijanje
Odgovora: 2
Pregledi: 9048

Seizmicki model-smanjenje krutosti ploce na savijanje

Molim Vas da mi odgovorite koji podatak za seizmicki model za ploče treba smanjiti 100 puta. Da li je to E (Youngov modul elasticnosti za naprezanje okomito na ravninu ploce) ili Em (Youngov modul elasticnosti za naprezanje u ravnini ploce) . U temi STATICKI I SEIZMICKI MODEL je sve super objasnjeno...
od Kreso
Pon Mar 29, 2010 12:43 pm
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: Seizmicki model-krutost zidnih platana i ploce na savijanje?
Odgovora: 1
Pregledi: 8536

Seizmicki model-krutost zidnih platana i ploce na savijanje?

Molim Vas da mi odgovorite kako se kod seizmickog proracuna zada krutost zidnih platana E 100 puta manja od stvarne okomito na ravninu savijanja (da li se to treba napraviti kod unosa podataka linijskih oslonaca ili se to moze i naknadno zadati promjenom seta ploca).Da li je to prvi podatak za unose...
od Kreso
Uto Okt 09, 2007 7:47 am
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: proracun potresa s vlacnim dijagonalama u celiku
Odgovora: 4
Pregledi: 4583

Ako se radi o parovima mimoilaznih križnih dijagonala, modeliraj ih kao T/V. Zatim silu iz tlačne dijagonale sumiraj u apsolutnoj vrijednosti sa silom iz vlačne dijagonale |T|+|V| odgovarajućeg para i na tu ukupnu silu dimenzioniraj vlačnu dijagonalu. Tako sam i probao proračunati i zadovoljava mi ...
od Kreso
Pet Okt 05, 2007 12:24 pm
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: proracun potresa s vlacnim dijagonalama u celiku
Odgovora: 4
Pregledi: 4583

Krovnu rešetku proračunaj u izdvojenom proračunu s vlačnim dijagonalama. Proračunao sam model s vlačnim dijagonalama za sve kombinacije osim potresa.To prolazi bez problema. Ali kako da ubacim sile potresa u proračun s vlačnim dijagonalama? Najveće sile u dijagonalama mi se javljaju od kombinacije ...
od Kreso
Pet Okt 05, 2007 9:28 am
Forum: Tower 5 - Pitanja
Tema: proracun potresa s vlacnim dijagonalama u celiku
Odgovora: 4
Pregledi: 4583

proracun potresa s vlacnim dijagonalama u celiku

Molio bih da mi netko odgovori kako proracunati halu koja ima AB zidove i celicnu krovnu resetku za koju trebam proracunati i potres.Moj problem je kako modelirati spregove da prenose samo vlacna opterecenja u krovnoj resetci.Kad u postavkama stapova dijagonala sprega zadam da preuzima samo vlacna o...