Search found 2 matches
- Pet Feb 17, 2023 3:26 pm
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: dimenzionisanje stubova po teoriji 2. reda po EC
- Odgovora: 3
- Pregledi: 6783
Re: dimenzionisanje stubova po teoriji 2. reda po EC
Upravo taj izbor prema lambda,gr, da li cemo raditi po metodi dop. eksc. ili po modelu stub, jeste ono sto mene buni. Po EC ove dve metode se ne rade vec se rade jedna od sledece dve metode: 1)metoda nominalne krutosti 2)Metoda nominalne krivine. Zato smatram da je ovaj podatak ili visak, proracun p...
- Pon Feb 06, 2023 3:43 pm
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: dimenzionisanje stubova po teoriji 2. reda po EC
- Odgovora: 3
- Pregledi: 6783
dimenzionisanje stubova po teoriji 2. reda po EC
Postovani Milane, Prilikom dimenzionisanja stuba prema propisu SRPS EN-1992-1-1, u komandnom prozoru ''ulazni podaci-globalni'' postoje neki parametri koji me malo bune. Postoji parametar lambda,gr koje je po difoltu programa postavljeno na 75. Takodje tu je i koef. tecenja koji je po difoltu 2,6. T...