- Uto Mar 05, 2024 12:40 pm
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Kontrola ploče na proboj prema EC2
- Odgovora: 1
- Pregledi: 928
Kontrola ploče na proboj prema EC2
Pozdrav, da li Tower ima mogućnost da sam računa Uout, odnosno kontrolni obim na kome više nije potrebna armatura za smicanje? Ili to računamo ručno pa unosimo u tabelu, ili nasumično zadajemo Lh i isprobavamo dok ne dobijemo ispis da armatura nije potrebna? I još jedno pitanje, ako je neko voljan d...
- Pet Dec 22, 2023 1:22 pm
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Definisanje seizmičkog opterećenja
- Odgovora: 5
- Pregledi: 1878
Definisanje seizmičkog opterećenja
Pozdrav svima, Da li prilikom definisanja zemljotresa, u modulu "Proračun" za ugao Alfa uzeti 0 i 90, koji odgovaraju globajnoj X odnosno Y osi, ili one uglove koji se prikazuju u odjeljku GPO kod izbora tekućeg tona (modalna analiza)? Ako je odgovor ovo drugo, šta raditi u slučaju kada je prvi ton ...
- Sre Maj 31, 2023 11:38 am
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Množioci
- Odgovora: 1
- Pregledi: 5278
Množioci
Pozdrav svima, Kako sam novi korisnik Towera imam nedoumice u vezi sa redukcijom krutosti elemenata u seizmičkim uslovima. Da li redukciju vršim preko množioca, pri samom definisanju setova, ili kasnije u box-u kojiu se otvara kod modalne analize? Ako to uradim na oba mjesta, da li dolazi do redukci...