Search found 8 matches
- Sre Sep 17, 2025 1:04 pm
- Forum: ArmCAD 7 - Pitanja
- Tema: ArmCAD za 5 do 10 godina
- Odgovora: 2
- Pregledi: 1522
Re: ArmCAD za 5 do 10 godina
Hvala na odgovoru!
- Sre Sep 17, 2025 12:59 pm
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Armatura stupova
- Odgovora: 10
- Pregledi: 2642
Re: Armatura stupova
Pozdrav kolegice,
prvo pogledajte je li geometrija ista, drugo ulazni podaci modalne analize, treće seizmički proračun, četvrto pogledajte ulazne podatke a peto jeste li dimenzionirali na ispravna opterećenja.
prvo pogledajte je li geometrija ista, drugo ulazni podaci modalne analize, treće seizmički proračun, četvrto pogledajte ulazne podatke a peto jeste li dimenzionirali na ispravna opterećenja.
- Čet Sep 11, 2025 10:13 am
- Forum: ArmCAD 7 - Pitanja
- Tema: ArmCAD za 5 do 10 godina
- Odgovora: 2
- Pregledi: 1522
ArmCAD za 5 do 10 godina
Dobar dan administratori foruma i kolege, interesira da li će se u budućnosti razvijati ArmCAD za crtanje armature u BIM-u na način da ArmCAD bude ekstenzija BricsCAD-BIM ili nekom drugom BIM programu. U Hrvatskoj se planira prelazak na BIM od 2031. do 2035. godine stoga treba imat na umu da oblik A...
- Čet Jul 11, 2024 9:40 am
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Dimenzioniranje AB zidova
- Odgovora: 3
- Pregledi: 5583
Dimenzioniranje AB zidova
Pozdrav kolege, kod dimenzioniranja armirano betonskih zidova pomoću opcije "dimenzioniranje niza zidova" bi možda trebalo malo reorganizirati karticu odnosno odabire unutar iste. Npr. zašto je duljina kritičnog područja dana kao varijabilna vrijednost koju korisnik sam može mijenjati? Prema EC8 se ...
- Sre Jan 11, 2023 3:43 pm
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Momentni dijagram u Presjeku
- Odgovora: 6
- Pregledi: 15666
Re: Momentni dijagram u Presjeku
Pozdrav kolega, povećao sam aksijalnu krutost stupa za 100x u množiocima (ali samo za statički proračun, za seizmički proračun je bez povećanja), te sam temelje modelirao kao beskonačno krute. Na taj način sam riješio problem momentnog dijagrama. Nije mi proračun u početku bio dobar jer temelji su b...
- Pon Okt 24, 2022 1:12 pm
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Bazen na krovu zgrade
- Odgovora: 0
- Pregledi: 17121
Bazen na krovu zgrade
Pozdrav kolege, imam pitanje vezano za sve korisnike i nadam se odgovoru, radi se o rekonstrukciji jednog objekta, rekonstrukcija bi obuhvaćala dodavanje bazena na krovnoj terasi na način da je bazen diletiran od zgrade sa svih strana i stoji na četiri stupa većih dimenzija, sagledavamo konstrukciju...
- Čet Sep 22, 2022 1:08 pm
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Momentni dijagram u Presjeku
- Odgovora: 6
- Pregledi: 15666
Re: Momentni dijagram u Presjeku
Odgovor Milana B. Poštovani, pomeranje na dole momentnog dijagrama na mestu stuba je posledica ili elastičnog (mekanog) oslanjanja stuba ili elastičnog skraćenja stuba usled aksijalne sile pritiska. Uglavnom je posledica oba navedena. Ako je posledica elastičnog skraćenja stuba usled aksijalne sile...
- Čet Sep 22, 2022 9:49 am
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Momentni dijagram u Presjeku
- Odgovora: 6
- Pregledi: 15666
Momentni dijagram u Presjeku
Poštovanje kolege, molio bi Vas za pomoć ili barem komentar. U presjeku H4 nalazi se sustav greda s dva polja tj. tri ležaja, na jednom kraju je greda upeta u zid dok na drugom kraju momenti su oslobođeni. Moment kakav sam dobio mi je nerealan. Je li to zbog toga što je stup mekan pa momentni dijagr...