"Zid" malih dimenzija - kratki zid
Pozdrav kolege, imam pitanje vezano za modeliranje i dimenzioniranje "zida" malih dimenzija. Zid je debljine 25cm i duljine 150cm te je u zidu otvor duljine 100cm, preostaje mi sa svake strane 25cm zida. Ako takav element promatram kao zid dobijem pri dimenzioniranju preveliku armaturu što nije real...
- Čet Okt 21, 2021 8:27 am
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Dimenzioniranje pomoću seizmičkog zida ili pomoću reduktora
- Odgovora: 13
- Pregledi: 13633
Re: Dimenzioniranje pomoću seizmičkog zida ili pomoću reduktora
Odgovor administratora Milana postavljeno pitanje: 1) dimenzionisanje betonskog pravougaoni preseka 25 / 2135 cm kao jedinstvenog preseka nije korektno. To je presek sa toliko velikim krakom sila a malom širinom, da je nemoguće da se on ponaša kao kruti presek (bez deplanacije preseka i sa predvidiv...
- Sre Okt 20, 2021 3:18 pm
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Dimenzioniranje pomoću seizmičkog zida ili pomoću reduktora
- Odgovora: 13
- Pregledi: 13633
Re: Dimenzioniranje pomoću seizmičkog zida ili pomoću reduktora
Pozdrav kolega, moglo bi se reći da nije seizmički zid jer se nalazi kako ste rekli u suterenu ali anvelopom kombinacija rezne sile u ravnini zida su maksimalne za seizmičku kombinaciju (kod modalne analize mase su grupirane u nadzemnim etaža) a okomito na zid rezne sile su maksimalne za pasivni tla...
- Sre Okt 20, 2021 10:57 am
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Dimenzioniranje pomoću seizmičkog zida ili pomoću reduktora
- Odgovora: 13
- Pregledi: 13633
Dimenzioniranje pomoću seizmičkog zida ili pomoću reduktora
Pozdrav, Imam problem vezano za dimenzioniranje armirano-betonskog zida. Radi se o podrumskom zidu debljine 25cm, dužine cca 28m i visine cca 3,2m odnosno do razine prizemlja. Prilikom dimenzioniranja pomoću opcija seizmički zid ili reduktor potrebna armatura u svakom od rubnih elemenata iznosi cc 8...