Search found 5 matches

od StruART
Čet Dec 16, 2021 8:50 am
Forum: Tower 8 - Pitanja
Tema: "Zid" malih dimenzija - kratki zid
Odgovora: 2
Pregledi: 3754

Re: "Zid" malih dimenzija - kratki zid

filo wrote: Sre Nov 17, 2021 6:52 pm samo izbrišite cijeli zid iz modela i armirajte konstruktivno kasnije :) eventualno nadvoj ako imate ostavite, a i ne morate.
Hvala na odgovoru, problem je riješen.
od StruART
Čet Nov 04, 2021 1:45 pm
Forum: Tower 8 - Pitanja
Tema: "Zid" malih dimenzija - kratki zid
Odgovora: 2
Pregledi: 3754

"Zid" malih dimenzija - kratki zid

Pozdrav kolege, imam pitanje vezano za modeliranje i dimenzioniranje "zida" malih dimenzija. Zid je debljine 25cm i duljine 150cm te je u zidu otvor duljine 100cm, preostaje mi sa svake strane 25cm zida. Ako takav element promatram kao zid dobijem pri dimenzioniranju preveliku armaturu što nije real...
od StruART
Čet Okt 21, 2021 8:27 am
Forum: Tower 8 - Pitanja
Tema: Dimenzioniranje pomoću seizmičkog zida ili pomoću reduktora
Odgovora: 10
Pregledi: 12417

Re: Dimenzioniranje pomoću seizmičkog zida ili pomoću reduktora

Odgovor administratora Milana postavljeno pitanje: 1) dimenzionisanje betonskog pravougaoni preseka 25 / 2135 cm kao jedinstvenog preseka nije korektno. To je presek sa toliko velikim krakom sila a malom širinom, da je nemoguće da se on ponaša kao kruti presek (bez deplanacije preseka i sa predvidiv...
od StruART
Sre Okt 20, 2021 3:18 pm
Forum: Tower 8 - Pitanja
Tema: Dimenzioniranje pomoću seizmičkog zida ili pomoću reduktora
Odgovora: 10
Pregledi: 12417

Re: Dimenzioniranje pomoću seizmičkog zida ili pomoću reduktora

Pozdrav kolega, moglo bi se reći da nije seizmički zid jer se nalazi kako ste rekli u suterenu ali anvelopom kombinacija rezne sile u ravnini zida su maksimalne za seizmičku kombinaciju (kod modalne analize mase su grupirane u nadzemnim etaža) a okomito na zid rezne sile su maksimalne za pasivni tla...
od StruART
Sre Okt 20, 2021 10:57 am
Forum: Tower 8 - Pitanja
Tema: Dimenzioniranje pomoću seizmičkog zida ili pomoću reduktora
Odgovora: 10
Pregledi: 12417

Dimenzioniranje pomoću seizmičkog zida ili pomoću reduktora

Pozdrav, Imam problem vezano za dimenzioniranje armirano-betonskog zida. Radi se o podrumskom zidu debljine 25cm, dužine cca 28m i visine cca 3,2m odnosno do razine prizemlja. Prilikom dimenzioniranja pomoću opcija seizmički zid ili reduktor potrebna armatura u svakom od rubnih elemenata iznosi cc 8...