Search found 10 matches
- Pet Feb 27, 2026 11:32 am
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Maksimalna smičuća nosivost kružnog stuba (VRD,max)
- Odgovora: 1
- Pregledi: 2222
Re: Maksimalna smičuća nosivost kružnog stuba (VRD,max)
Da li može neko da mi objasni kako se u programu sračunava Vrd,max za kružne stubove, s obzirom da nisam našao u EC2 konkretnu formulu za to? Pozdrav, I ja sam se više puta pitao na koji način Tower uzima nosivost kružnog preseka na smicanje. @milossss je u pravu, u samom EC2 ne postoji formula za ...
- Uto Avg 30, 2022 2:49 pm
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Predlozi za unapređenja - uglavnom čelik
- Odgovora: 4
- Pregledi: 10933
Re: Predlozi za unapređenja - uglavnom čelik
Hvala na komentarima.
Prošlo je neko vreme od objave posta. Možda ne bi bilo loše da se javi neko iz Radimpexa, čisto da da neki komentar. Da li predlozi imaju za njih smisla ili da li ih je moguće implementirati u nekom vremenu.
Pozdrav
Prošlo je neko vreme od objave posta. Možda ne bi bilo loše da se javi neko iz Radimpexa, čisto da da neki komentar. Da li predlozi imaju za njih smisla ili da li ih je moguće implementirati u nekom vremenu.
Pozdrav
- Čet Avg 11, 2022 12:55 pm
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Predlozi za unapređenja - uglavnom čelik
- Odgovora: 4
- Pregledi: 10933
Predlozi za unapređenja - uglavnom čelik
Evo posle nekoliko godina korišćenja samog programa, imam par predloga za unapređenje funkcionalnosti: 1. Dimenzionisanje čelika - kontrola napona. Ova opcija, kakva je sada implementirana, je bila vrlo korisna kada su na snazi bili prethodni propisi za čelične konstrukcije, odnosno, teorija dopušte...
- Ned Maj 03, 2020 5:19 pm
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Kombinovanje opterećenja po EC (mostovi)
- Odgovora: 8
- Pregledi: 25707
Re: Kombinovanje opterećenja po EC (mostovi)
Kombinacije opterećenja mogu da se dobiju preko generisanja kombinacija u dijalogu Kombinacije opterećenja . E sad generator kombinacija ne zna ništa o propisima i njihovim pravilima kombinovanja, tako da je potrebno i malo ručnog unosa, ali postupak je svakako mnogo lakši nego ručni unos par stotin...
- Uto Apr 28, 2020 3:25 pm
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Unos elastične krutosti kraja grede
- Odgovora: 2
- Pregledi: 4460
Re: Unos elastične krutosti kraja grede
Hvala Milane,
Pozdrav
Pozdrav
- Ned Apr 19, 2020 4:42 pm
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Unos elastične krutosti kraja grede
- Odgovora: 2
- Pregledi: 4460
Unos elastične krutosti kraja grede
Pozdrav svima, U dijalogu za oslobađanje uticaja krajeva grednih elemenata, data je mogućnost za delimično oslobađanje krutosti. To oslobađanje krutosti se trenutno zadaje preko procenta prenošenja uticaja. Pošto je u našim novim propisima za čelične konstrukcije dat postupak za proračun krutosti ve...
- Pon Mar 02, 2020 2:00 pm
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Brisanje identičnih kombinacija
- Odgovora: 4
- Pregledi: 5818
Re: Brisanje identičnih kombinacija
Još bolje. Hvala!
- Sub Feb 29, 2020 4:47 pm
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Brisanje identičnih kombinacija
- Odgovora: 4
- Pregledi: 5818
Re: Brisanje identičnih kombinacija
Nema na čemu, hvala i super 
- Pet Feb 28, 2020 1:03 pm
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Brisanje identičnih kombinacija
- Odgovora: 4
- Pregledi: 5818
Brisanje identičnih kombinacija
Pozdrav. Pri višestrukom generisanju kombinacija, program pravi kopije već generisanih kombinacija. Bilo bi korisno kada bi u dijalogu "Kombinacije opterećenja" postojala opcija za brisanje identičnih kombinacija. Hvala
- Pon Jan 13, 2020 11:45 pm
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Izvijanje
- Odgovora: 13
- Pregledi: 16314
Re: Izvijanje
Pozdrav svima. Naišao sam slučajno na ovu temu, pa htedoh da se priključim diskusiji. Proračun kritičnog faktora izvijanja i njegovih sopstvenih vektora (oblika izvijanja), je svakako funkcija koja bi trebalo biti implemetirana. Naši novi propisi (iako su u suštini stari već 15 godina) ne kažu ništa...