Search found 3 matches
- Pon Sep 27, 2021 8:09 am
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Minimalni faktor ponašnja
- Odgovora: 13
- Pregledi: 9047
Re: Minimalni faktor ponašnja
Da razjasnimo..Prvo po EC 8 preporucena vrijednost faktora ponasanja za zidane konstrukcije je 1.5-2.5... Treba imati na umu da Eurocode preporucuje vrijednosti dok ih projektant sam bira..Stoga mozete izabrati bilo koje vrijednosti ispod 2.5..pa cak i 1.0 iz prostog razloga sto za tako niske objekt...
- Sub Jul 13, 2019 4:03 pm
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Direktna dinamicka analiza-zapisi zemljotresa?
- Odgovora: 3
- Pregledi: 3275
Re: Direktna dinamicka analiza-zapisi zemljotresa?
A ima li uputstvo za unosenje zapisa..Ili se to radi rucno tj.rucno unosenje karateristicnih vrijednosti ubrzanja/pomjeranja sa odredjenig zapisa?
- Ned Jun 02, 2019 12:21 pm
- Forum: Tower 8 - Pitanja
- Tema: Direktna dinamicka analiza-zapisi zemljotresa?
- Odgovora: 3
- Pregledi: 3275
Direktna dinamicka analiza-zapisi zemljotresa?
U prirucniku za koriscenje Tower 8 pise:..U donjem levom delu dijaloga, nalazi se lista sa svim ranije snimljenim zapisima zemljotresa...Kako u mom Toweru taj dialog je prazan pitanje je sljedece: Da li je potrebno da zapise zemljotresa sami rucno unesemo(ne mali posao) ili u progrmau vec postoji li...