Search found 3 matches

od msproject1
Pon Sep 27, 2021 8:09 am
Forum: Tower 8 - Pitanja
Tema: Minimalni faktor ponašnja
Odgovora: 13
Pregledi: 8855

Re: Minimalni faktor ponašnja

Da razjasnimo..Prvo po EC 8 preporucena vrijednost faktora ponasanja za zidane konstrukcije je 1.5-2.5... Treba imati na umu da Eurocode preporucuje vrijednosti dok ih projektant sam bira..Stoga mozete izabrati bilo koje vrijednosti ispod 2.5..pa cak i 1.0 iz prostog razloga sto za tako niske objekt...
od msproject1
Sub Jul 13, 2019 4:03 pm
Forum: Tower 8 - Pitanja
Tema: Direktna dinamicka analiza-zapisi zemljotresa?
Odgovora: 3
Pregledi: 3266

Re: Direktna dinamicka analiza-zapisi zemljotresa?

A ima li uputstvo za unosenje zapisa..Ili se to radi rucno tj.rucno unosenje karateristicnih vrijednosti ubrzanja/pomjeranja sa odredjenig zapisa?
od msproject1
Ned Jun 02, 2019 12:21 pm
Forum: Tower 8 - Pitanja
Tema: Direktna dinamicka analiza-zapisi zemljotresa?
Odgovora: 3
Pregledi: 3266

Direktna dinamicka analiza-zapisi zemljotresa?

U prirucniku za koriscenje Tower 8 pise:..U donjem levom delu dijaloga, nalazi se lista sa svim ranije snimljenim zapisima zemljotresa...Kako u mom Toweru taj dialog je prazan pitanje je sljedece: Da li je potrebno da zapise zemljotresa sami rucno unesemo(ne mali posao) ili u progrmau vec postoji li...