Search found 4 matches
- Pet Maj 04, 2018 8:34 am
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: EC8 - pitanja?
- Odgovora: 23
- Pregledi: 17136
Re: EC8 - pitanja?
Krivo sam se onda izrazio, mislio sam na te međuspratne pomake koje tower izbaci. Na primjer, imam zgradu od 5 etaža, kad sprovedem proračun, i pustim na primjer pomjeranje u x pravcu (Xp) za seizmičku silu Sx, tower izbaci neku vrijednost pomjeranja. E to pomjeranje znači nije ono "stvarno" jer ga ...
- Čet Maj 03, 2018 9:57 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: EC8 - pitanja?
- Odgovora: 23
- Pregledi: 17136
Re: EC8 - pitanja?
Znači, u suštini mi sa faktorom q, svjesno smanjimo seizmičku silu, jer nije racionalno dimenzionisati konstrukciju na sile koje bi bile kada bi željeli da konstrukcija odgovori u elastičnom području, a onda konstrukcijskim detaljima ( tipa obezbeđenja plastičnih zglobova na pogodnim mjestima) obezb...
- Sre Maj 02, 2018 10:28 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: EC8 - pitanja?
- Odgovora: 23
- Pregledi: 17136
Re: EC8 - pitanja?
Ljudi, da ne bih komplikovao, vidim da se spominju koeficijenti kojima redukujemo krutost greda, pri sezmičkom proračunu, kako bi ponasanje konstrukcije modelirali sto pribliznije stvarnom ponasanju? Zar, faktor ponašana q to ne rešava? On je u uveden u evrokod, da bi se uveo pojam nelinearnog ponaš...
- Sre Maj 02, 2018 9:20 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: MODALNA ANALIZA I SEIZMIKA PO EVROKODU
- Odgovora: 0
- Pregledi: 5423
MODALNA ANALIZA I SEIZMIKA PO EVROKODU
Molio bih za malu pomoć, vezano za seizmički proračun. Čitajući sam primjetio razna mišljenja, vezano za modalnu analizu ( EC seizmički proračun radi preko modalne analize), te da ne bih pravi zabune, mene zanima par jednostavnih stvari: 1. Prilikom seizmičkog proračuna, kako definisati kx, ky, kz, ...