Search found 11 matches
- Pon Mar 19, 2018 12:36 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Određivanje reakcija ležajeva pri djelovanju potresa
- Odgovora: 0
- Pregledi: 3964
Određivanje reakcija ležajeva pri djelovanju potresa
Poštovani, Radi se o montažnim AB halama odnosno skeletnim konstrukcijama sastavljenim od ravninskih okvira čiji su stupovi upeti u temelje samce, a samci povezani temeljnim gredama...primjetila sam da neki od kolega modeliraju hale u 3D i onda kao temelje samce koriste točkaste oslonce te s takvim ...
- Sre Mar 14, 2018 7:48 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Anvelopa momenata savijanja u ploči
- Odgovora: 2
- Pregledi: 2713
Re: Anvelopa momenata savijanja u ploči
Imate pravo jednostavno je .... Zahvaljujem na odgovoru
- Uto Mar 13, 2018 10:01 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Anvelopa momenata savijanja u ploči
- Odgovora: 2
- Pregledi: 2713
Anvelopa momenata savijanja u ploči
Poštovani, Ukoliko prilikom dimenzioniranja AB ploče oslonjene na podvlake i zidove odaberem anvelopu svih kombinacija opterećenja i onda odaberem prikaz momenata u ploči za slučaj anvelope na modelu se prikazuju samo ekstremni momenti u polju ploče dok je na osloncima ploče prikazano da su momenti ...
- Čet Mar 01, 2018 9:48 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: određivanje opterećenja koje preuzimaju AB grede od AB ploče
- Odgovora: 1
- Pregledi: 2196
određivanje opterećenja koje preuzimaju AB grede od AB ploče
Poštovani, ako modeliram AB ploču nosivu u 2 smjera oslonjenu na AB grede koje se oslanjaju na AB stupove pri čemu stupove modeliram kao točkaste oslonce, s kojim naredbom mogu pogledati koliko opterećenje od ploče preuzimaju AB grede? Kada modeliram grede kao linijske ležajeve, opterećenje koje one...
- Pet Dec 01, 2017 11:04 am
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Zadavanje opterećenja snijegom na svod
- Odgovora: 2
- Pregledi: 2836
Re: Zadavanje opterećenja snijegom na svod
Hvala na pomoći
- Uto Nov 28, 2017 1:32 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Zadavanje opterećenja snijegom na svod
- Odgovora: 2
- Pregledi: 2836
Zadavanje opterećenja snijegom na svod
Poštovani, Postoji li kakav način da se u Toweru zada površinsko opterećenje snijegom na svod kao opterećenje po m2 tlocrtne projekcije krova ali da to opterećenje bude trokutno, a ne pravokutno? Znam da je pravokutno opterećenje snijegom moguće postaviti pomoću naredbe wizard, ali meni je potrebno ...
- Ned Avg 20, 2017 8:40 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Progibi grede kod pomaknutih lokalni koordinatnih osi
- Odgovora: 2
- Pregledi: 3056
Re: Progibi grede kod pomaknutih lokalni koordinatnih osi
Poštovani, zahvaljujem na odgovoru. Da pokušala sam i prije postavljenog pitanja isključiti fiktivnu ekscentričnost no međutim rezultati nisu bili očekivani. Razlog je sljedeći - uz isključenje fiktivne ekscentričnosti potrebno je i rubne uvjete grede postaviti tako da se onemogući pojava uzdužne si...
- Čet Avg 17, 2017 3:20 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Progibi grede kod pomaknutih lokalni koordinatnih osi
- Odgovora: 2
- Pregledi: 3056
Progibi grede kod pomaknutih lokalni koordinatnih osi
Pozdrav, može li mi netko molim vas obrazložiti kako Tower računa pomake odnosno progibe u pravcu lokalne osi 2 grede (u2) ako se pri kreiranju pravokutnog poprečnog presjeka zada da se lokalna os 3 nalazi na nekom razmaku od težišta poprečnog presjeka (oznaka Δ2 u toweru), dakle kada se težište pre...
- Pon Jul 10, 2017 8:30 am
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Dimenzioniranje čelika-prekoračenje nosivosti
- Odgovora: 0
- Pregledi: 2364
Dimenzioniranje čelika-prekoračenje nosivosti
Poštovani kolege, Zamolila bih one starije i iskusnije statičare koji dimenzioniraju čelične konstrukcije prema evrokodu za savjet. Prilikom odabira propisa za dimenzioniranje program nudi mogućnost odabira postotka tolerancije koja se odnosi na dopušteno prekoračenje nosivosti elementa. Kada dimenz...
- Uto Dec 27, 2016 1:12 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Tower 7 file u Tower 6
- Odgovora: 5
- Pregledi: 4638
Re: Tower 7 file u Tower 6
Ne može
- Uto Dec 20, 2016 9:03 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Koeficijenti za čelik
- Odgovora: 3
- Pregledi: 3793
Re: Koeficijenti za čelik
Poštovani kolega, ne možete naći u EN 1993-1-1 vrijednost koeficijenta Ψvec jer on u ovoj normi nije definiran. Faktor redukcije Ψvec definiran je u prednormi ENV 1993-1-1 i njegova vrijednost je 0,8. Koristi se kod provjere bočne torzijske stabilnosti elementa kada jedna od komponenata djelovanja p...