Search found 8 matches
- Uto Feb 27, 2018 12:18 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Dimenzioniranje ploca
- Odgovora: 1
- Pregledi: 2242
Dimenzioniranje ploca
Pozdrav, imam pitanje za Radimpex-team. U vasim uputama (stranica 811-812) ne preporucujete uzimanje u obzir momentata uvijanje Mxy pri dimenzioniranju ploce. Zasto? Ako se odlucimo zanemarit Mxy trebali bi pri proracunu reznih sila krutost ploce smanjiti na 0. Smatram da u ovom slucaju proracun nij...
- Sre Jan 04, 2017 3:34 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: stub-uticaji
- Odgovora: 2
- Pregledi: 10079
- Uto Maj 10, 2016 8:06 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Molim kolege za pomoc
- Odgovora: 7
- Pregledi: 5609
Re: Molim kolege za pomoc
Kombinirani su svi slucajevi opterecenja, osim alternativnog djelovanja vjetra (pretpostavljam sve sa odgovarajucim parcijalnim koeficijentima za opterecenje)
I
I+II
I+II+III+IV
I+II+III+V
U cemu je po vama problem?
Pozdrav
I
I+II
I+II+III+IV
I+II+III+V
U cemu je po vama problem?
Pozdrav
- Sub Okt 24, 2015 9:27 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: modeliranje ploča u 3d modelu
- Odgovora: 2
- Pregledi: 2855
Re: modeliranje ploča u 3d modelu
imas li ostvarene starinske pretpostavke o kruti grede, otprilike h=l/10? greda mozda nije odgovarajuce visine. ako konstrukciju konzistentno armiras prema proracunu, ona ce biti staticki sigurna. (uz vise ili manje raspucavanja
- Pet Maj 29, 2015 8:37 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Skok u ploči
- Odgovora: 1
- Pregledi: 2538
Re: Skok u ploči
da li zelis da u tom skoku bude globna veza ili upeta? jednostavno modeliraj plocu kao u jednom nivou ali ne zaboravi pri dimenzioniranju grede dodatnu armaturu analogija - kut okvira. ili jednostavno modeliraj zglob duzinom grede-skoka ploce. Ma kako dobar Tower bio, bez malo inzenjerske prosudbe i...
- Pet Maj 29, 2015 8:22 pm
- Forum: Razna pitanja
- Tema: za iskusnije statičare
- Odgovora: 11
- Pregledi: 15588
Re: za iskusnije statičare
Pozdrav, zasto bi se mladji inzenjeri trebali klonit proboja. Treba samo slijedit propise iinzenjersku prosudbu. Eto i ja spadam u tu skupinu mladih inzenjera iako iza sebe imam desetke projektiranih i revidiranih ravnih ploca. Ne zaboravite da se proboj cesto javlja cak i kod obiteljskih kuca (kut ...
- Čet Jul 17, 2014 7:26 pm
- Forum: Razna pitanja
- Tema: za iskusnije statičare
- Odgovora: 11
- Pregledi: 15588
Re: za iskusnije statičare
Pozdrav, nakon dugo vremena ukljucujem se na forum. Odlicna tema. Na komentar kolege Danila: ..i pritisnuru zonu betona dodatno ojačati armaturom i učiniti je duktilnijom..... zelio bih dodati da je ta armatura u tehnickim dopustenjima za probojnu armaturu regulirana te i obvezna! (Halfen, Schoeck i...
- Čet Jul 17, 2014 7:04 pm
- Forum: Unapredjenje projektovanja - literatura, dogadjaji i korisni linkovi
- Tema: EC8-Bugarska
- Odgovora: 0
- Pregledi: 8157
EC8-Bugarska
Lijepi pozdrav,
molio bih kolege za pomoc,
Ako netko posjeduje Bugarski Nacionalni dodatk za EC8 molio bih da me kontaktira na pm.
Pozeljno na engleskom ili njemackom jeziki, a moze i na hrvatskom/srpskom.
Hvala unaprijed,
Pozdrav
molio bih kolege za pomoc,
Ako netko posjeduje Bugarski Nacionalni dodatk za EC8 molio bih da me kontaktira na pm.
Pozeljno na engleskom ili njemackom jeziki, a moze i na hrvatskom/srpskom.
Hvala unaprijed,
Pozdrav