Search found 36 matches

od HB
Pon Okt 31, 2011 2:41 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Greda i ZP
Odgovora: 34
Pregledi: 16320

Re: Greda i ZP

od HB
Pon Okt 31, 2011 2:37 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Greda i ZP
Odgovora: 34
Pregledi: 16320

Re: Greda i ZP

Evo da se i ja uključim Naime na ovu temu sam već nešto pisao prije, i (okviri nebodera gdje se grede oslanjaju i na stupove i na zidna platna) i moram reći da faze građenja ne rješavaju kompletno taj problem. Kako se povečava broj etaža, tim je izraženija razlika u momentima. Također, što je veća r...
od HB
Čet Dec 09, 2010 3:25 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: rezultati seizmike
Odgovora: 1
Pregledi: 2235

rezultati seizmike

Kako je moguće da se u smjeru x raspodjela seizmičke sile dobije korektno, a u smjeru y ne. Naime za smjer x sila je u poz 100 S1=775, u poz 200 S2=870 kN, a u POZ 300 S3=0. U smjeru y u krovnoj ploči (poz 100) S1=0, iznad prizemlja (poz 200) S2=775, a u temeljima (poz 300) S3=870. Šaljem listing se...
od HB
Čet Nov 25, 2010 9:53 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: konstruktivni sistemi bez greda
Odgovora: 15
Pregledi: 12196

Ja sam radio dvije poslovne zgrade takvog sistema. Na jednoj sam imao rastere 6×8m, a na drugoj 8×8m. Kod ovakvih sistema uvijek mora da se horizontalne sile predaju jakoj jezgri smjestemoj približno centralno ili zidovima po obodu. Ploca na stupovima preuzima samo vertikalna djelovanja. Može se ici...
od HB
Pet Sep 24, 2010 11:48 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: TOWER 6_PRIJEDLOZI
Odgovora: 57
Pregledi: 37227

Prijedlog za odabira armature u gredama Prema propisima EC2 u na spoju ploce sa gredom (T grede) dozvoljeno je pola uzdužne armature smjestiti izvan podrucja vilice - u plocu. Pa armaturu nije potrebno stavljati u 2 ili 3 reda vec samu u jednom redu. Bila bi zgodna ta mogucnost kod odabira armature ...
od HB
Sre Maj 26, 2010 10:33 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: KONTROLA NA PROBOJ PLOCE
Odgovora: 98
Pregledi: 69424

Može li mi netko odgovoriti što je s probijanjem prema TPBK (Hrvatska)? Nemojte mi samo opet reći, molim Vas da je ista stvar kao i po EC2 jer nije (barem nije isti kao postupak koji je opisan u manualima Towera)?EC2 ne poznajem i ne projektiram po njemu!U Hrvatskoj je bvažeći propis TPBK! Slažem s...
od HB
Pon Jan 11, 2010 3:21 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: modeliranje nebodera
Odgovora: 1
Pregledi: 2670

Aksijalno skracenje je elasticno – trenutno , a gradjenje se odvija u fazama (po etažama). Ja sam u mom slucaju stavio po dvije etaže u jednoj fazi gradjenja (radi trajanja proracuna). Kako se povecava broj etaža raste i masa i sila u stupu - dakle i skracenje, ali višlje etaže se izvode na vec skra...
od HB
Pet Jan 08, 2010 12:56 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: modeliranje nebodera
Odgovora: 1
Pregledi: 2670

modeliranje nebodera

Poštovani kolege Prvi put se susrecem sa modeluranjem nebodera od 22 kat (2 neovisna tornja koja leze na zajednickoj ploci u nivou tla i sa 4 podzemne etaže). Nosiva konstrukcija je središnja jezgra sa okvirima (stupovi i grede) koji su naslonjeni na jezgru - okviri su nepomicni - seizmicku silu pre...
od HB
Uto Jan 05, 2010 9:33 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Relativno pomjeranje grede
Odgovora: 3
Pregledi: 3083

Bez obzira na koeficijent posteljice, ukoliko zadas naredbu relativni progib i tri tocke koje definiras imaju progib nula. To znaci da ako ti je greda u okviru ploce (sto jos uvijek nisam uspio da shvatim da li je to tocno) i ti zadas tri tocke na ploci iznad linijskoh ili tockastih oslonaca (zidovi...
od HB
Uto Dec 22, 2009 11:32 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Relativno pomjeranje grede
Odgovora: 3
Pregledi: 3083

Ako je greda unutar ploce postoji naredba relativni progib ploce. Oznace se tri fiksne tocke kojima je pomak nula a za ostalo se izracuna relativni progib
od HB
Pet Dec 18, 2009 10:48 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: TOWER 6_PRIJEDLOZI
Odgovora: 57
Pregledi: 37227

Imam i ja jedan prijedlog za tower Bilo bi mi jako korisno kada bi u naredbi "presjek" osim srednje vrijednosti armature na odredjenoj širini trake bila i mogucnost da se izracuna i ukupna armaura na odredjenoj širini trake. Primjenu te naredbe vidim kod racunanja visokostijenih nosaca (vlacna armat...
od HB
Pet Dec 18, 2009 10:38 am
Forum: Razna pitanja
Tema: vilice prema ec2
Odgovora: 1
Pregledi: 8355

zar nitko ne zna o cemu pricam
Kakvo je vaše iskustvo sa ovim uvjetom. Da li ga primjenjujete
od HB
Pon Nov 23, 2009 12:45 pm
Forum: Razna pitanja
Tema: vilice prema ec2
Odgovora: 1
Pregledi: 8355

vilice prema ec2

Zna li netko iz kojih uvjeta prizlazi ogranicenje razmaka vertikalnih grana vilica u ab gredama (prema ec2)
Naime nedavno sam radio zgradu gdje sam imao grede širine 50 cm. Prema racunu dovolje su dvorezne vilice, ali po tom uvjetu sam morao stavljati cetverorezne
od HB
Sub Nov 21, 2009 9:10 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: titranje lokalnih stapova
Odgovora: 6
Pregledi: 4230

Hvala Uspio sam eliminirati prvih 6 lokalnih oscilacija štapova. Problem je bio što sam oslobadao i moment M1. Ako stavim cijelu konstrukciju bez stavljanja zglobova dobijem ocekivane rezultate po tonovima. Nakon toga sam postepeno oslobadao momente M2 i M3 te sam našao na kojem štapu se javlja prob...
od HB
Pet Nov 20, 2009 11:31 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: titranje lokalnih stapova
Odgovora: 6
Pregledi: 4230

titranje lokalnih stapova

Imam sljedeci problem. Radim celicnu konstrukciju nosaca radara. To je cetverostrani rešetkasti stup koji visine 10m (3,4×3,4m u bazi) i koji na vrhu ima platformu. Kad radim modalnu analizu u prvih 6 tonova mi titraju pojedini lokalni štapovi, a u 7 i 8 mi titraju svi štapovi na konstrukciji, tek u...