1) Trebalo bi imati 4 slučaja opterećenja i to: ka=1 ka+90=0,3 ka=1 ka+90=-0,3 ka=0,3 ka+90=1,0 ka=-0,3 ka+90=1,0 a=alfa ili zadnja dva slučaja da budu isti kao i prva dva uz kut alfa od 90° tako su uzeti svi smjerovi djelovanja 2)Ovim se nikad nisam bavio detaljnije al najbolje bi bilo po mom napra...
od Armko
Čet Maj 14, 2015 12:24 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Progib grede
Odgovora: 1
Pregledi: 4379

Progib grede

Poštovani molim vas za što je moguće brži odgovor. Proračun ploča prema EC 2 rad bez greške ali kod proračuna greda mjerodavna kombinacija za proračun progiba ne uzima 0,3 x vrijednost uporabnog opterećenja za dugotrajno djelovanje odnosno 1 x uporabno za kratkotrajno djelovanje. Molim vas da mi pro...
od Armko
Ned Jan 25, 2015 9:12 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Dimenzioniranje greda na poprećnu silu
Odgovora: 0
Pregledi: 3414

Dimenzioniranje greda na poprećnu silu

Molim vas da mi kažete koju metodu koristite pri dimenzioniranju greda na poprečnu silu. Molim vas da mi navedete točku u en 1992-1-1. Unaprijed se zahvaljujem.
od Armko
Sub Nov 22, 2014 6:47 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Greška
Odgovora: 1
Pregledi: 3273

Greška

Verzija datoteke nije u redu (124)

Kad pokušavam otvoriti file javlja mi tu grešku.

Što to znači?

Molim vas odgovor što je prije moguće.

Hvala.
od Armko
Pet Nov 21, 2014 6:53 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Labilnost modela kod sustava sa stabilizacijom vl. štpovima
Odgovora: 4
Pregledi: 5505

Re: Labilnost modela kod sustava sa stabilizacijom vl. štpov

Da meni se isti problem javljao. Stvar je u tome što te vlačne dijagonale kod djelovanja gravitacijskog opterećenja (ne mogu preuzeti tlak) te ih se u prvoj iteraciji isključuje te se zato javlja labilnost. Potrebno je unijeti aksijalnu vlačnu silu u zatege (sniženjem temperature ili centričnim napr...
od Armko
Čet Avg 21, 2014 8:20 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Vlačne dijagonale i teorija 2. reda - labilan model
Odgovora: 1
Pregledi: 3050

Vlačne dijagonale i teorija 2. reda - labilan model

Tko bi mi mogao objasniti zašto mi Tower javlja da je model labilan. Radi se o jednostavnom linijskom modelu. Tlocrtne dimenzije 4x4m visine 4 m. Ležajevi su kreirani kao točkasti zglobni - četri ležaja, svi spojevi su zglobni a stabilizacija je osigurana vlačnim dijagonalama (nelinearne vlačne). Uk...
od Armko
Pon Avg 18, 2014 1:54 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Bočno torzijsko izvijanje UPE profila
Odgovora: 4
Pregledi: 5329

Re: Bočno torzijsko izvijanje UPE profila

Da ali ta formula se svodi na onu formulu sa koeficjentima C1 i C2 jer je koeficjent zj=0 za UPE profile opterećene oko jače osi. Ako se računa po toj formuli, dobit će se Mcr koji je veći nego što on zaista je a to nije na strani sigurnosti. Ne neznam ni jednu formulu po kojoj bi se to moglo računa...
od Armko
Pet Avg 15, 2014 11:54 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Bočno torzijsko izvijanje UPE profila
Odgovora: 4
Pregledi: 5329

Re: Bočno torzijsko izvijanje UPE profila

Mislim da ipak nije baš tako.
ENV 1993-1-1 Annex F daje formulu sa koeficijentima C1, C2 i C3 ali samo za profile simetrične oko slabije os a ne oko jače što su UPE profili koji se primjerice postavljaju kao nosači trapeznog lima na glavne nosače krova hale. Molim da me ispravite ako griješim.
od Armko
Uto Avg 05, 2014 6:29 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Modeliranje tla
Odgovora: 2
Pregledi: 4723

Re: Modeliranje tla

Krutost površinskih unosiš u kN/m3 a linijskih u kN/m2. tj ako imaš linijski oslonac to bi bili trakasti temelji onda krutost moraš pomnožiti sa širinom temelja tj kN/m3 x m=kN/m2. Winklerov koeficijent je ustvari naprezanje kroz pomak tj ako za naprezanje od 500kN/m2 očekuješ pomak temelja od 1 cm ...
od Armko
Pon Avg 04, 2014 1:01 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Proračun pomaka okvirne konstrukcije
Odgovora: 5
Pregledi: 6961

Re: Proračun pomaka okvirne konstrukcije

Tako je kolega slažem se al tu bi po meni još trebalo reducirati krutost greda i stupova ako je prekoračen kritični moment Mcr i to za 50% vrijednosti. U tom slučaju dobivaju se stvarno veliki pomaci. en 1998-1 4.3.1. (7) Unless a more accurate analysis of the cracked elements is performed, the elas...
od Armko
Uto Jul 29, 2014 3:23 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Bočno torzijsko izvijanje UPE profila
Odgovora: 4
Pregledi: 5329

Bočno torzijsko izvijanje UPE profila

Molim vas da mi objasnite kako Tower računa kritični moment bočno torzijskog izvijanja Mcr za UPE profile opterećene savijanjem oko jače osi. Koeficijenti C1 i C2 su u eurocodeu- 3 definirani samo za simetrične I ili H profile.
od Armko
Sre Jul 16, 2014 2:16 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Proračun pomaka okvirne konstrukcije
Odgovora: 5
Pregledi: 6961

Proračun pomaka okvirne konstrukcije

Poštovani, molim vas da mi pojasnite proračun pomaka kod okvirne konstrukcije. U HRN NAD 1998-1:2011 piše: Za proračun graničnog stanja ograničenja oštećenja primjenjuje se karta potresa za 95- godišnje povratno razdoblje. Jel to znači i da se pomaci koji spadaju u granično stanje uporabljivosti tak...
od Armko
Sre Sep 04, 2013 1:07 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Duljina tlačnog naprezanja u zidanim zidovima
Odgovora: 1
Pregledi: 3981

Re: Duljina tlačnog naprezanja u zidanim zidovima

Da da riješeno... to je proračun zidanih zidova bez vertikalnih sertklaža kad serklaž ne preuzima vlačnu silu.... Šteta što nije napravljen proračun omeđenog ziđa budući da se po eurocode-u samo u zonama niske seizmičnosti može raditi nearmirano ziđe. Uglavnom se danas sve radi omeđenim..... prijedl...
od Armko
Sre Sep 04, 2013 11:46 am
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Duljina tlačnog naprezanja u zidanim zidovima
Odgovora: 1
Pregledi: 3981

Duljina tlačnog naprezanja u zidanim zidovima

Rezultat proračuna: _________________________________________________________________________________________ Kontrola naprezanja u zidanim zidovima Okvir: V_6 Karakt. čvrstoća opeke fb = 10.000 MPa Karakt. čvrstoća zida na tlak fk = 4.000 MPa Karakt. čvrstoća zida na posmik bez tlaka fvk0 = 0.300 M...
od Armko
Pet Avg 30, 2013 9:15 am
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Minimalna armatura ab zidova prema eurocode-u
Odgovora: 3
Pregledi: 11278

Re: Minimalna armatura ab zidova prema eurocode-u

Da to bi bilo potpuno logično i nameće se samo od sebe. Molim samo da mi kažete ukoliko znate gdje bi ta pravila mogao naći u eurocodeu-2.