1) Trebalo bi imati 4 slučaja opterećenja i to: ka=1 ka+90=0,3 ka=1 ka+90=-0,3 ka=0,3 ka+90=1,0 ka=-0,3 ka+90=1,0 a=alfa ili zadnja dva slučaja da budu isti kao i prva dva uz kut alfa od 90° tako su uzeti svi smjerovi djelovanja 2)Ovim se nikad nisam bavio detaljnije al najbolje bi bilo po mom napra...
- Čet Maj 14, 2015 12:24 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Progib grede
- Odgovora: 1
- Pregledi: 4379
Progib grede
Poštovani molim vas za što je moguće brži odgovor. Proračun ploča prema EC 2 rad bez greške ali kod proračuna greda mjerodavna kombinacija za proračun progiba ne uzima 0,3 x vrijednost uporabnog opterećenja za dugotrajno djelovanje odnosno 1 x uporabno za kratkotrajno djelovanje. Molim vas da mi pro...
- Ned Jan 25, 2015 9:12 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Dimenzioniranje greda na poprećnu silu
- Odgovora: 0
- Pregledi: 3414
Dimenzioniranje greda na poprećnu silu
Molim vas da mi kažete koju metodu koristite pri dimenzioniranju greda na poprečnu silu. Molim vas da mi navedete točku u en 1992-1-1. Unaprijed se zahvaljujem.
- Sub Nov 22, 2014 6:47 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Greška
- Odgovora: 1
- Pregledi: 3273
Greška
Verzija datoteke nije u redu (124)
Kad pokušavam otvoriti file javlja mi tu grešku.
Što to znači?
Molim vas odgovor što je prije moguće.
Hvala.
Kad pokušavam otvoriti file javlja mi tu grešku.
Što to znači?
Molim vas odgovor što je prije moguće.
Hvala.
- Pet Nov 21, 2014 6:53 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Labilnost modela kod sustava sa stabilizacijom vl. štpovima
- Odgovora: 4
- Pregledi: 5505
Re: Labilnost modela kod sustava sa stabilizacijom vl. štpov
Da meni se isti problem javljao. Stvar je u tome što te vlačne dijagonale kod djelovanja gravitacijskog opterećenja (ne mogu preuzeti tlak) te ih se u prvoj iteraciji isključuje te se zato javlja labilnost. Potrebno je unijeti aksijalnu vlačnu silu u zatege (sniženjem temperature ili centričnim napr...
- Čet Avg 21, 2014 8:20 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Vlačne dijagonale i teorija 2. reda - labilan model
- Odgovora: 1
- Pregledi: 3050
Vlačne dijagonale i teorija 2. reda - labilan model
Tko bi mi mogao objasniti zašto mi Tower javlja da je model labilan. Radi se o jednostavnom linijskom modelu. Tlocrtne dimenzije 4x4m visine 4 m. Ležajevi su kreirani kao točkasti zglobni - četri ležaja, svi spojevi su zglobni a stabilizacija je osigurana vlačnim dijagonalama (nelinearne vlačne). Uk...
- Pon Avg 18, 2014 1:54 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Bočno torzijsko izvijanje UPE profila
- Odgovora: 4
- Pregledi: 5329
Re: Bočno torzijsko izvijanje UPE profila
Da ali ta formula se svodi na onu formulu sa koeficjentima C1 i C2 jer je koeficjent zj=0 za UPE profile opterećene oko jače osi. Ako se računa po toj formuli, dobit će se Mcr koji je veći nego što on zaista je a to nije na strani sigurnosti. Ne neznam ni jednu formulu po kojoj bi se to moglo računa...
- Pet Avg 15, 2014 11:54 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Bočno torzijsko izvijanje UPE profila
- Odgovora: 4
- Pregledi: 5329
Re: Bočno torzijsko izvijanje UPE profila
Mislim da ipak nije baš tako.
ENV 1993-1-1 Annex F daje formulu sa koeficijentima C1, C2 i C3 ali samo za profile simetrične oko slabije os a ne oko jače što su UPE profili koji se primjerice postavljaju kao nosači trapeznog lima na glavne nosače krova hale. Molim da me ispravite ako griješim.
ENV 1993-1-1 Annex F daje formulu sa koeficijentima C1, C2 i C3 ali samo za profile simetrične oko slabije os a ne oko jače što su UPE profili koji se primjerice postavljaju kao nosači trapeznog lima na glavne nosače krova hale. Molim da me ispravite ako griješim.
- Uto Avg 05, 2014 6:29 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Modeliranje tla
- Odgovora: 2
- Pregledi: 4723
Re: Modeliranje tla
Krutost površinskih unosiš u kN/m3 a linijskih u kN/m2. tj ako imaš linijski oslonac to bi bili trakasti temelji onda krutost moraš pomnožiti sa širinom temelja tj kN/m3 x m=kN/m2. Winklerov koeficijent je ustvari naprezanje kroz pomak tj ako za naprezanje od 500kN/m2 očekuješ pomak temelja od 1 cm ...
- Pon Avg 04, 2014 1:01 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Proračun pomaka okvirne konstrukcije
- Odgovora: 5
- Pregledi: 6961
Re: Proračun pomaka okvirne konstrukcije
Tako je kolega slažem se al tu bi po meni još trebalo reducirati krutost greda i stupova ako je prekoračen kritični moment Mcr i to za 50% vrijednosti. U tom slučaju dobivaju se stvarno veliki pomaci. en 1998-1 4.3.1. (7) Unless a more accurate analysis of the cracked elements is performed, the elas...
- Uto Jul 29, 2014 3:23 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Bočno torzijsko izvijanje UPE profila
- Odgovora: 4
- Pregledi: 5329
Bočno torzijsko izvijanje UPE profila
Molim vas da mi objasnite kako Tower računa kritični moment bočno torzijskog izvijanja Mcr za UPE profile opterećene savijanjem oko jače osi. Koeficijenti C1 i C2 su u eurocodeu- 3 definirani samo za simetrične I ili H profile.
- Sre Jul 16, 2014 2:16 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Proračun pomaka okvirne konstrukcije
- Odgovora: 5
- Pregledi: 6961
Proračun pomaka okvirne konstrukcije
Poštovani, molim vas da mi pojasnite proračun pomaka kod okvirne konstrukcije. U HRN NAD 1998-1:2011 piše: Za proračun graničnog stanja ograničenja oštećenja primjenjuje se karta potresa za 95- godišnje povratno razdoblje. Jel to znači i da se pomaci koji spadaju u granično stanje uporabljivosti tak...
- Sre Sep 04, 2013 1:07 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Duljina tlačnog naprezanja u zidanim zidovima
- Odgovora: 1
- Pregledi: 3981
Re: Duljina tlačnog naprezanja u zidanim zidovima
Da da riješeno... to je proračun zidanih zidova bez vertikalnih sertklaža kad serklaž ne preuzima vlačnu silu.... Šteta što nije napravljen proračun omeđenog ziđa budući da se po eurocode-u samo u zonama niske seizmičnosti može raditi nearmirano ziđe. Uglavnom se danas sve radi omeđenim..... prijedl...
- Sre Sep 04, 2013 11:46 am
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Duljina tlačnog naprezanja u zidanim zidovima
- Odgovora: 1
- Pregledi: 3981
Duljina tlačnog naprezanja u zidanim zidovima
Rezultat proračuna: _________________________________________________________________________________________ Kontrola naprezanja u zidanim zidovima Okvir: V_6 Karakt. čvrstoća opeke fb = 10.000 MPa Karakt. čvrstoća zida na tlak fk = 4.000 MPa Karakt. čvrstoća zida na posmik bez tlaka fvk0 = 0.300 M...
- Pet Avg 30, 2013 9:15 am
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Minimalna armatura ab zidova prema eurocode-u
- Odgovora: 3
- Pregledi: 11278
Re: Minimalna armatura ab zidova prema eurocode-u
Da to bi bilo potpuno logično i nameće se samo od sebe. Molim samo da mi kažete ukoliko znate gdje bi ta pravila mogao naći u eurocodeu-2.