Search found 6 matches

od cuksr
Sre Maj 11, 2022 1:28 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: усвојена арматура у стубу
Odgovora: 1
Pregledi: 6058

усвојена арматура у стубу

Зашто ми програм каже да је усвојена арматура задовољавајућа, када то није тачно? То је ојачање у стубу флексибилне конструкције.


https://www.dropbox.com/s/qu2pjzpl3h8i7 ... 2.jpg?dl=0
od cuksr
Čet Mar 10, 2016 5:17 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Fundiranje - bonifikacija
Odgovora: 6
Pregledi: 5303

Re: Fundiranje - bonifikacija

U nedostatku ovog parametra, kao orijentacijska vrijednost se može uzeti:

K,R3=σ,stv./ s,stv

σ,stv. - stvarni (očekivani) napon u tlu
s,stv - stvarno (očekivano) slijeganje tla
Да ли σ,stv = σ,doz?
od cuksr
Čet Mar 10, 2016 12:25 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: KONTROLA NA PROBOJ PLOCE
Odgovora: 98
Pregledi: 68777

Re: KONTROLA NA PROBOJ PLOCE

Ја ћу покушати да будем јаснији без примера. Када имамо бољу пробој осигурања на плоче и да ли постоји економска разлика у погледу материјала: 1. Када је испуњен услов τ <2/3 х γ1 х τа 2. Када је услов испуњен 2/3 x γ1 х τа <τ< γ2 x тб У другом случају имамо додатну појачање. Волим први случај и ја ...
od cuksr
Sub Jul 18, 2015 12:07 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: KONTROLA NA PROBOJ PLOCE
Odgovora: 98
Pregledi: 68777

Re: KONTROLA NA PROBOJ PLOCE

Поздрав свим колегама. Овако: Lx = 5.5, Ly = 5.9 (16 стуба 40x40? l= 3.8м један спрат)плоча d=20sm g = 3.0кN/м2 p = 2.0кN/м2. Од димензионисање плоче добио потребно арматуре у горњој зони 30 см2/м`. 2 случаја: 1. usvojenu armaturu ф20/10= 31,42см2/м` у горњој зони - котрола пробој каже да су сваки у...
od cuksr
Pet Sep 13, 2013 8:31 am
Forum: Unapredjenje projektovanja - literatura, dogadjaji i korisni linkovi
Tema: prirucnik za koriscenje standarda za vetar
Odgovora: 21
Pregledi: 35189

Re: prirucnik za koriscenje standarda za vetar

Имам едно прашање. Кога се смета челичен правоаголен столб од L- профили, (ветерот удира на бочна страна) дали треба целокупниот товар од ветар да го зголемам за 1,5 пати, а после тоа 100% од таа сила да се нанесе на бочната решетка на која удира ветерот, а на другата паралелна решетка да се нанесе ...
od cuksr
Sre Apr 03, 2013 9:33 am
Forum: Tower - Saveti
Tema: Casovi
Odgovora: 4
Pregledi: 12538

Re: Casovi

Da li postoji neko ko drzi casove Towera u Makedonija - Skopje?