Search found 2 matches
- Sub Jan 12, 2013 9:07 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: zidana ispuna između ab montažnih stupova
- Odgovora: 1
- Pregledi: 2879
Re: zidana ispuna između ab montažnih stupova
Najbolje je da zidove naneses kao opterećenje...poznato nam je da zidovi ne prihvataju horizontalne sile(seizmičke)...ako bi ti zid modelirao u toweru dobijo bi jako krutu konstrukciju, bez obzira sto bi smanjio krutost zida...zidovi bi navukli seizmičke sile na sebe a uticaji u stubovima bi bili pr...
- Pet Jan 04, 2013 10:47 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: dilatacija betona i armature
- Odgovora: 8
- Pregledi: 15520
Re: dilatacija betona i armature
Meni nije jasno kako uopšte nešto projektuješ a ne znaš koje su vrijednosti dilatacija betona i armature? max Eb=3,50 promila a max Ea=10,00 promila - za stare propise Po EC je za dilataciju armature granica pomjerena pa je Ea=20,00 promila. Ti kao projektant moraš naći balans između Ea i Eb, sve za...