Search found 6 matches

od bizo
Pet Jul 01, 2016 12:00 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Kontrola stabilnosti čeličnog presjeka
Odgovora: 1
Pregledi: 2127

Kontrola stabilnosti čeličnog presjeka

Poštovani, imamm problem s dimenzioniranjem čeličnog međukatnog nosača (HEA220). Prvo provjerim kontrolu napona koja iznosi cca 50%. Tada radim kontrolu stabilnosti. Program na zaslonu ispiše iskorištenost 1,80. Nemoguće, jer nosač nosi samo na savijanje, poprečna sila je mala i nema bočno-torzijsko...
od bizo
Sre Mar 20, 2013 11:05 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: čelični sandučasti profili promijenjivog presjeka
Odgovora: 2
Pregledi: 2708

Re: čelični sandučasti profili promijenjivog presjeka

Hvala. Sve sam tako i napravio. Ali mi nakon proračuna baca error da nemože dimenzionirati nosač jer je neodgovarajući presjek ili materijal. Materijal je u redu, tako da mi je sumnjiv ostao samo presjek. Nije mi dao ni kontrolu napona za taj nosač. Tj. program taj nosač ne smatra sandučastim zavare...
od bizo
Uto Mar 19, 2013 10:38 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: čelični sandučasti profili promijenjivog presjeka
Odgovora: 2
Pregledi: 2708

čelični sandučasti profili promijenjivog presjeka

Mislim da postoji al nemogu nikako shvatiti kako se zadaje zavareni sandučasti čelični profil promijenjivog poprečnog presjeka prikladan za naknadno dimenzioniranje u toweru. Pa bih zamolio da mi netko to objasni.
od bizo
Pon Feb 11, 2013 9:33 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Dva pitanja: pokretno na ploči i modeliranje stupa
Odgovora: 0
Pregledi: 2469

Dva pitanja: pokretno na ploči i modeliranje stupa

Molio bih za pomoć u vezi dvije situacije: 1) Modeliranje pokretnog opterećenja na kosoj ploči. Znači kad imam ploču koja ima nagibe u oba smjera tada prilikom provjere pokretnog opterećenja ne vidim dio opterećenja koje ima y komponentu, tj koje je odmaknuto od osi x (trasa pokretnog opterećenja). ...
od bizo
Pet Sep 14, 2012 5:24 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: zidana ispuna između ab montažnih stupova
Odgovora: 1
Pregledi: 2909

zidana ispuna između ab montažnih stupova

Imam troetažni objekat (prizemlje + 2 kata) koji se sastoji od montažnih stupova, greda i TT ploča. Na zabatnoj strani imam 3 stupa. Između njih dolazi zidana ispuna sa serklažima koja ide od tla do krova i na nju naliježe valoviti lim. Zid na nosi međukat nego samo krov i služi kao ispuna. Moje pit...
od bizo
Pon Jan 16, 2012 9:10 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: zanemarivanje vertikalnog pomeranja
Odgovora: 1
Pregledi: 1988

zanemarivanje vertikalnog pomeranja

Modeliram objekt od 21 etaže (17 nadzemnih i 4 podzemne). Zgrada se ubraja su sustave s jezgrom. Znači jaka jezgra za prihvaćanje horizontalnih djelovanja. Između međukatnih ploča su stupovi po obodu ploče uglavnom za prijenos vertikalnog opterećenja. Moje pitanje je kako zanemariti utjecaj vertikal...