Search found 34 matches

od eca
Pet Feb 04, 2022 10:53 pm
Forum: Tower 8 - Pitanja
Tema: Tower u Njemačkoj
Odgovora: 4
Pregledi: 9214

Re: Tower u Njemačkoj

Kolega, radio sam ja par projekata z aNjemačko tržište. Generalno nisam imao problema oko izvještaja. Malo se pomučite za prvi projekat, rasčlanite fino izvještaj da se može logički pratiti, malo ga uredite i to je to. Sve prošlo glatko.

Pozdrav!
od eca
Čet Mar 09, 2017 12:13 am
Forum: Razna pitanja
Tema: Molba za starije kolege
Odgovora: 1
Pregledi: 7907

Re: Molba za starije kolege

A hajde ti uradi nesto pa posalji na mail da se poigramo oko toga.....
od eca
Čet Mar 09, 2017 12:02 am
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Koeficijenti za čelik
Odgovora: 3
Pregledi: 3740

Re: Koeficijenti za čelik

Poštovana kolegice
Hvala puno na detaljnom odgovoru.
molim za još jedno pojašnjenje. Znači obzirom da taj koeficijent nije definisan u normi EN 1993-1-1, u Toweru bi ga trebalo uzeti kao vrijednost 1,0 pretpostavljam?
Molim Vas za mišljeje.

Unaprijed zahvalan!
od eca
Ned Maj 22, 2016 9:51 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Kako da promenim ime profila
Odgovora: 1
Pregledi: 1924

Re: Kako da promenim ime profila

pa kad odaberete profil, kliknite na njega i izbrišite dodjeljen naziv pa ukucajte svoj. Problem je jedino što ako taj profil promjenite u neki drugi, onda vam opet stoji taj drugi pa svoj naziv morate ponovo ukucati. Da bi bilo jasnije (govorim iz glave nisam otvorio Tower): 1. kliknete na opciju g...
od eca
Uto Maj 10, 2016 10:36 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Molim kolege za pomoc
Odgovora: 7
Pregledi: 5523

Re: Molim kolege za pomoc

Hehehehe upravo u tome sto pretpostavljate i jeste problem. Kombinacija opterecenja prema EC je postavljena bukvalno kako sam napisao. Ako je stalno 1 kN, korisno 3 kN, vjetar 2 kN (lupam bezveze brojeve) kombinacija je
1
1+3
1+3+2
problem?
od eca
Uto Maj 10, 2016 9:34 am
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Molim kolege za pomoc
Odgovora: 7
Pregledi: 5523

Re: Molim kolege za pomoc

Hahahahah hvala kolegi MSPROJECT na komentaru. Medjutim, iako je komentar odlican, molio bih i za komentar konkretno oko kombinacije opterecenja. Ova pojava je meni cesta na reviziji kada projekat rade "stari inzenjeri". Bez namjere da kudim inzenjere sa iskustvom, ovdje cisto navodim onako kako seb...
od eca
Sub Maj 07, 2016 9:58 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Molim kolege za pomoc
Odgovora: 7
Pregledi: 5523

Re: Molim kolege za pomoc

Baš nitko da prokomentariše?
od eca
Sre Maj 04, 2016 5:38 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Koeficient postelice
Odgovora: 2
Pregledi: 3586

Re: Koeficient postelice

Kolega, u vrijednosti Kr3 unosite koeficijent posteljice, a u Kr1 i Kr2 istu vrijednost ili manju. Na str.244 uputstva za Tower pise " Pored ova tri parametra, jedan set podataka određuju i tri vrednosti u edit box-ovima koje senalaze sa desne strane list box-a: “K,R1”, “K,R2” i “K,R3”. Upravo se sa...
od eca
Pet Apr 29, 2016 6:41 am
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Molim kolege za pomoc
Odgovora: 7
Pregledi: 5523

Molim kolege za pomoc

Poštovani kolege, molim Vas za pomoć. Jedan kolega je uradio projekat nadstrešnice za objekat i radio ga po Eurokodu 3. Taj projekat treba da ja potpišem i ne možemo nikako da se složimo oko slijedećeg. Nebitno je sada kako izgleda objekat. Bitno je slijedeće: I opterećenje: Stalno+vl. težina II opt...
od eca
Pon Apr 25, 2016 3:33 pm
Forum: Unapredjenje projektovanja - literatura, dogadjaji i korisni linkovi
Tema: Sulzberger metoda
Odgovora: 3
Pregledi: 18295

Re: Sulzberger metoda

Bome i ja bih rado da procitam ako ko ima clanak, rad ili dio iz udzbenika o Sulzberg metodi
od eca
Pon Dec 21, 2015 8:29 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Dimenzioniranje Arm.Betonski T-Presek
Odgovora: 3
Pregledi: 3370

Re: Dimenzioniranje Arm.Betonski T-Presek

No frx no sikiriki. Ako sta mogu pomoci mozete me kontaktirati i na mail: hodzic.emir@hotmail.com
od eca
Pon Dec 21, 2015 12:40 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: dilema oko celicnih roznjaca
Odgovora: 5
Pregledi: 4198

Re: dilema oko celicnih roznjaca

Imam jednu nedoumicu.....Kada klasicnim putem izracunam roznjacu (na papiru) dobijem rezultate da presek zadovoljava, a kada ga nanesem u Tower-u dodijem poruku da je nadmasena vitost izabranog profila. Neki savet sta da se radi, ukoliko sledim tower-a, presek za roznjacu je suvise velik i van je s...
od eca
Pon Dec 21, 2015 12:34 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Dimenzioniranje Arm.Betonski T-Presek
Odgovora: 3
Pregledi: 3370

Re: Dimenzioniranje Arm.Betonski T-Presek

Poštovani kolega!

1. Nacrtate ploču kolika vam treba
2. Na mjestu gdje idu grede usvojite vaš presjek a date ekscentričnos gredi (Uputstvo str. 147-148; 195-196 itd)
3. Na gredu OBAVEZNO uključite "fiktivna ekscentričnost"
4. Proračunate model

Eto toliko ukratko
od eca
Pet Dec 18, 2015 3:31 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Koeficijenti za čelik
Odgovora: 3
Pregledi: 3740

Koeficijenti za čelik

Poštovani kolege iz struke i iz Radimpexa, molim vas za jedno pojašnjenje. Prilikom odabira materijala, u prozoru za čelik imamo koeficijente gama m0 , gama m1 i gama m2 koji su iz EN 1993-1-1 6.1(1) (kod mene je srpski prevod EC 3). Međutim nikako ne mogu da nađem šta je cetvrti koeficijent psi-vec...
od eca
Pon Dec 14, 2015 12:39 pm
Forum: Unapredjenje projektovanja - literatura, dogadjaji i korisni linkovi
Tema: Evrokod 0 Aneks A1
Odgovora: 2
Pregledi: 8884

Re: Evrokod 0 Aneks A1

Čačkajući malo po nekim knjigama, evo šta navodi knjiga koja obrađuje između ostalog BS EN 1991: "If there is more that one variable action, each must be identified in turn as the "leading" or "main" variable action, with the other variable actions being combined, but each with its specific yo value...