Search found 30 matches

od jozo
Pet Feb 17, 2012 3:57 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Spregnuti stupovi
Odgovora: 1
Pregledi: 8737

Spregnuti stupovi

Zanima me kako u Toweru zadati spregnut stup koji je betonski recimo 55×55 cm i u njemu je čelični profil HEB 300. Sve jednostavno da definiram složeni presjek iz ta dva tipa ali kako zadati da je HEB 300 čelik, a ostalo da je beton recimo C 30/37. Program ne dopušta dva materijala za isti presjek i...
od jozo
Pet Dec 30, 2011 4:59 pm
Forum: Novosti i obaveštenja
Tema: Tower 7 - spisak novina - prva informacija i najava
Odgovora: 54
Pregledi: 54453

Re: Tower 7 - spisak novina - prva informacija i najava

Poštovani, drago mi je što imate u planu nove verzije Towera :D . Htio bih vam predložiti još neke ideje koje bi bile korisne za nas korisinike. AB konstrukcije 1. Kod proračuna greda i ploča na pukotine da se uvede opcija da se zada profil šipke armature i raster šipki i granična širina pukotine, a...
od jozo
Uto Okt 26, 2010 8:23 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Površinski ležaj
Odgovora: 5
Pregledi: 3580

Površinski ležaj

Molim za malu pomoć kod modeliranja površinskih oslonaca. Kod ploča je jasno da je R3 vertikalni smjer oslonca, R1 - smjer X i R2 je smjer Y. Modeliram neku konstrukciju s dijafragmama i htio sam kod dijafragmi koja je sada vertikalni plošni element upisati oslonce. Kod upisa bih oslobodio spriječen...
od jozo
Sub Jul 03, 2010 6:52 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Sektorski moment inercije
Odgovora: 2
Pregledi: 2681

Molim vas za odgovor. Prošlo je već stoljeće od postavljenog pitanja
od jozo
Čet Feb 18, 2010 11:23 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Sektorski moment inercije
Odgovora: 2
Pregledi: 2681

Sektorski moment inercije

Poštovani zanima me kako program Tower određuje sektorski moment inercije. Za profil U80 daje vrijednost 237,29 cm6, a po tablicama i točnom proračunu je 169,3. Ne mogu ručno mjenjati u bazi. Da li one baze za čelične profile možete proširiti da korigiramo i takve nekakve karakteristike koje se poja...
od jozo
Čet Sep 10, 2009 9:49 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Reduktor i SRSS kombinacija
Odgovora: 1
Pregledi: 3155

Reduktor i SRSS kombinacija

Poštovani, imam mali problem glede SRSS kombinacije. Definiram SRSS kombinaciju (1,0xSx + 1,0Sy) i napravim kombinaciju tog novog opterećenja sa stalnim i korisnim. Napravim dimenzioniranje ploča i zidova (kao da se radi opločama) za istu kombinaciju i prikaže mi izolinije potrebne armature, ali mi ...
od jozo
Pon Jun 08, 2009 9:59 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Prednapete ploče
Odgovora: 1
Pregledi: 2312

Prednapete ploče

Poštovanje,

zanima me da li će biti uskoro kakvih implementacija proračuna prednapetih ploča. Za sada koliko ja znam ima samo prednapinjanje za štapne elemente. Sve je veći pritisak i potražnja za križno prednapete ploče.

Zahvaljujem

Ako ja nisam skužio da to već postoji u programu ispričavam se.
od jozo
Sub Maj 09, 2009 5:12 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Dimenzionisanje betonskih stupova
Odgovora: 8
Pregledi: 9244

Ovo standardni problem vezan za dimenzioniranje okvira. Proračun stupa po teoriji II. reda nije isto što i izvijanje stupa. Vitkost koja se koristi u proračunu je mjera preko koje se uzima u obzir povećanje momenta, jer vitkiji stupovi su horizontalno mekši i imaju granični pomak veći nego krući. St...
od jozo
Pon Apr 27, 2009 8:54 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Drvene konstrukcije
Odgovora: 1
Pregledi: 2808

Drvene konstrukcije

Radio sam neku drvenu konstrukciju u Tower-u i vidio sam da kod dimenzioniranja program ne smanjuje dopušteno naprezanje za visoke presjeke. Ne primjenjuje ono pravilo o smanjenju dopuštene nosivosti na savijanje za presjeke više od 30 cm. Drugo da li je moguće u program ubaciti kod dimenzioniranja ...
od jozo
Ned Mar 15, 2009 11:39 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Rezultati u 3D prikazu
Odgovora: 3
Pregledi: 3288

Hvala i ispričavam se na nedovoljnom istraživanju naredbi programa. Međutim opet imam problem da dobijem ispis vrijednosti npr. momenata savijanja greda u 3d pogledu. Dobijem oblik dijagrama ali ne mogu dobiti i vrijednosti koje imam u ravninskim pogledima. Kako se dođe do tih podataka. Oblik dijagr...
od jozo
Ned Mar 15, 2009 11:06 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Armatura i uticaji u vertikalnim elementima.
Odgovora: 7
Pregledi: 7349

Da li postoji mogućnost da se točno očita smjer translacije ili ste procjenili kut translacije.

Hvala
od jozo
Čet Mar 12, 2009 11:28 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Rezultati u 3D prikazu
Odgovora: 3
Pregledi: 3288

Rezultati u 3D prikazu

1. Molim vas da li je moguće da se u 3D prikazu mogu prikazati rezultati proračuna s ispisanim vrijednostima. Za sada sam vidio da se daje prikaz oblika dijagrama ali se ne ispisuju vrijednosti. Bilo bi dobro kada bi se i ispisivale vrijednosti na tom 3D prikazu. Barem za štapne elemente. 2. Osim to...
od jozo
Pon Feb 23, 2009 1:57 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Proračun pukotina
Odgovora: 3
Pregledi: 3806

Proračun pukotina

Tower ima opciju da na temelju odabrane armature proračuna širinu pukotina. Vidio sam kod programa sofistik dobru stvar koju bih volio ako je moguće da se implementira i u tower. Radi se o proračunu potrebne armature koja osigurava da širina pukotina bude manja od unaprijed zadane. Naravno potrebno ...
od jozo
Čet Jan 01, 2009 4:15 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Dva monitora
Odgovora: 6
Pregledi: 4622

Radi se o 64 bitnoj Visti.

Sretna Nova :D
od jozo
Sre Dec 31, 2008 11:17 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Dva monitora
Odgovora: 6
Pregledi: 4622

Nije problem u pokretanju Towera. Mogu otvoriti dva-tri Tower-a jedino što tower radi samo na jednom monitoru (primarnom) dok na drugom na jednom monitoru (koji nije primarni) neće da radi tj. slika se odmah smrzne. Monitori su na Dualview. Baš smješno. To mi otežava kada hoću usporediti modele. Gra...