Search found 102 matches

od zidar
Ned Okt 19, 2014 11:57 am
Forum: Razna pitanja
Tema: programirano ponašanje
Odgovora: 0
Pregledi: 7550

programirano ponašanje

Potrebna pomoć. Da li ispravno razmišljam? Zbir nosivosti na savijanje preseka stubova u čvoru treba da je veća za 30% od zbira nosivosti na savijanje preseka greda u tom čvoru. Posmatrajmo čvor rama kod nekog unutrašnjeg stuba u ramu. Takav stub je obično opterećen od gravitacionog opterećenja samo...
od zidar
Sub Okt 18, 2014 11:02 am
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Ploče direktno oslonjene na stubove
Odgovora: 6
Pregledi: 4970

Re: Ploče direktno oslonjene na stubove

Ne mogu se izbeći podele. Negde se mora svrstati objekat. Prema EC8 podela je sledeća:
-okvirni sistemi
-dvojni sistem (sa dominantnim okvirima ili zidovima)
-duktilni sistem zidova
-sistem velikih lako armiranih zidova
-sistem obrnutog klatna
-torziono fleksibilni sistemi
od zidar
Pet Okt 03, 2014 7:59 am
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: pitanje za radimpex
Odgovora: 5
Pregledi: 5420

Re: pitanje za radimpex

Ponavljam još jednom, na karti http://www.seismo.gov.rs/Seizmicnost/Povratni%20period-475_lokalno_tlo.pdf veliki delovi Srbije su u VI i VII zoni prema MCS skali za povratni period 475 godina. A cela Srbija je u VIII zoni osim pojedinih područja koja su svrstana u IX zonu. Ako inženjer uzme u obzir ...
od zidar
Čet Okt 02, 2014 9:36 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: pitanje za radimpex
Odgovora: 5
Pregledi: 5420

Re: pitanje za radimpex

Astrodome, hvala što si se uključio. I hvala na linku. Te karte su sumnjive. Na http://www.geosrbija.rs/rga/default.aspx?gui=1&lang=3 postavljena je karta u kojoj je cela teritorija Srbije u VIII i IX zoni za povratni period od 500 godina. Vojvodina je u VIII zoni prema toj karti. Na karti http://ww...
od zidar
Sre Okt 01, 2014 1:57 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: pitanje za radimpex
Odgovora: 5
Pregledi: 5420

Re: pitanje za radimpex

:(
od zidar
Sub Sep 27, 2014 12:11 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: pitanje za radimpex
Odgovora: 5
Pregledi: 5420

pitanje za radimpex

U uputstvu za tower 6 u delu SEIZMIČKI PRORAČUN, -7.3.4.1 EUROCODE je napisano: " Odnos ag/g Odnos ag/g je odnos projektovanog ubrzanja tla i gravitacione konstante. To je u stvari koeficijent seizmičkog intenziteta (Ks) koji je propisan na osnovu seizmičke zone u kojoj se objekat nalazi" Koeficijen...
od zidar
Sre Sep 17, 2014 8:40 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: ispucalost preseka
Odgovora: 0
Pregledi: 2216

ispucalost preseka

Često se pominje ispucalost preseka i dilema izbora krutosti konstruktivnih elemenata. EC propisuje smanjenje krutosti kod greda za određeni procenat. Da li smanjiti krutost greda u modelu samo u seizmičkom proračunu ili smanjiti krutost i pri statičkom proračunu (gravitaciona opterećenja). Kad dođe...
od zidar
Pet Avg 29, 2014 8:48 am
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Proračun pomaka okvirne konstrukcije
Odgovora: 5
Pregledi: 4567

Re: Proračun pomaka okvirne konstrukcije

Povlačim pitanje. Proverio na jednostavnim primerima. Smanjenjem faktora krutosti vertikalnih zidova na aksijalno naprezanje za određeni procenat u naprednim opcijama seizmičkog proračuna, za isti taj procenat smanjuje krutost na savijanje zidova u ravni zidova
od zidar
Sre Avg 27, 2014 10:13 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: Proračun pomaka okvirne konstrukcije
Odgovora: 5
Pregledi: 4567

Re: Proračun pomaka okvirne konstrukcije

U članku http://www.casopis-gradjevinar.hr/asset ... 63-474.pdf navodi se: "Ovo je istraživanje utjecaja reducirane krutosti konstrukcijskih elemenata (grede i zidovi) provedeno u intervalu između 100% i 10% početne vrijednosti krutosti elemenata na savijanje, primjenom softverskog paketa Tower koji...
od zidar
Pon Jun 30, 2014 1:22 pm
Forum: Razna pitanja
Tema: za iskusnije statičare
Odgovora: 11
Pregledi: 15161

Re: za iskusnije statičare

Ne ubrajam se u iskusnije statičare ali kod proboja uvek idem na minimalne koeficijente armiranja i što deblju ploču.
od zidar
Sub Maj 10, 2014 7:37 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: koeficijenti po PBAB-u
Odgovora: 12
Pregledi: 7496

Re: koeficijenti po PBAB-u

Propisima je definisano: VI. ПРОРАЧУН СЕИЗМИЧКИХ СИЛА Члан 19. Укупна тежина објекта G одређује се као сума сталног оптерећења, вероватног корисног оптерећења и оптерећења снегом. Вероватно корисно оптерећење узима се у висини од 50% оптерећења одређеног прописима за оптерећења. Ако је корисно оптер...
od zidar
Čet Apr 03, 2014 11:37 am
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: EC8 - pitanja?
Odgovora: 23
Pregledi: 17129

Re: EC8 - pitanja?

Smanjenje krutosti elemanata konstrukcije pri seizmičkom proračunu se preporučuje pojedinim propisima. Da li je bilo kojim propisom dozvoljeno ili se preporučuje smanjivanje krutosti elemanata pri statičkom proračunu (tu ne računam redukcije uticaja kod oslonaca).
od zidar
Pon Feb 17, 2014 7:21 pm
Forum: Tower 6 - Pitanja
Tema: Armatura i uticaji u vertikalnim elementima.
Odgovora: 7
Pregledi: 7347

Re: Armatura i uticaji u vertikalnim elementima.

Ja bih samo u "naprednim opcijama" znatno smanjio krutost horizontalnih ploca u seizmickom proracunu. I na spoju stubova i temelja postaviti zglobove. Time bi stubovi imali samo N, bez T i M. A sve horizontalne sile primila bi platna.
od zidar
Čet Feb 06, 2014 6:51 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: EC8 - pitanja?
Odgovora: 23
Pregledi: 17129

Re: EC8 - pitanja?

Pricamo o smanjenju krutosti. To sa prearmiranosti nema nikakvog dodira. Smanjenjem krutosti smanjicemo potrebnu kolicinu armature i smanjicemo prag uticaja na kojima ce se pojaviti plasticni zglobovi. Povecacemo fleksibilnost objekta i povecacemo horizontalna pomeranja objekta. Povecacemo ostecenje...
od zidar
Sre Jan 15, 2014 3:51 pm
Forum: Tower 7 - Pitanja
Tema: EC8 - pitanja?
Odgovora: 23
Pregledi: 17129

Re: EC8 - pitanja?

Ljudi, na strani sigurnosti ste ako ne smanjujete krutost elemenata u modalnoj analizi. Ako smanjite krutost kod modalne analize, smanjićete i seizmičku silu, uticaje od seizmičke sile i potrebnu površinu armature.