Search found 102 matches
- Ned Okt 19, 2014 11:57 am
- Forum: Razna pitanja
- Tema: programirano ponašanje
- Odgovora: 0
- Pregledi: 8154
programirano ponašanje
Potrebna pomoć. Da li ispravno razmišljam? Zbir nosivosti na savijanje preseka stubova u čvoru treba da je veća za 30% od zbira nosivosti na savijanje preseka greda u tom čvoru. Posmatrajmo čvor rama kod nekog unutrašnjeg stuba u ramu. Takav stub je obično opterećen od gravitacionog opterećenja samo...
- Sub Okt 18, 2014 11:02 am
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Ploče direktno oslonjene na stubove
- Odgovora: 6
- Pregledi: 5003
Re: Ploče direktno oslonjene na stubove
Ne mogu se izbeći podele. Negde se mora svrstati objekat. Prema EC8 podela je sledeća:
-okvirni sistemi
-dvojni sistem (sa dominantnim okvirima ili zidovima)
-duktilni sistem zidova
-sistem velikih lako armiranih zidova
-sistem obrnutog klatna
-torziono fleksibilni sistemi
-okvirni sistemi
-dvojni sistem (sa dominantnim okvirima ili zidovima)
-duktilni sistem zidova
-sistem velikih lako armiranih zidova
-sistem obrnutog klatna
-torziono fleksibilni sistemi
- Pet Okt 03, 2014 7:59 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: pitanje za radimpex
- Odgovora: 5
- Pregledi: 5453
Re: pitanje za radimpex
Ponavljam još jednom, na karti http://www.seismo.gov.rs/Seizmicnost/Povratni%20period-475_lokalno_tlo.pdf veliki delovi Srbije su u VI i VII zoni prema MCS skali za povratni period 475 godina. A cela Srbija je u VIII zoni osim pojedinih područja koja su svrstana u IX zonu. Ako inženjer uzme u obzir ...
- Čet Okt 02, 2014 9:36 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: pitanje za radimpex
- Odgovora: 5
- Pregledi: 5453
Re: pitanje za radimpex
Astrodome, hvala što si se uključio. I hvala na linku. Te karte su sumnjive. Na http://www.geosrbija.rs/rga/default.aspx?gui=1&lang=3 postavljena je karta u kojoj je cela teritorija Srbije u VIII i IX zoni za povratni period od 500 godina. Vojvodina je u VIII zoni prema toj karti. Na karti http://ww...
- Sre Okt 01, 2014 1:57 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: pitanje za radimpex
- Odgovora: 5
- Pregledi: 5453
- Sub Sep 27, 2014 12:11 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: pitanje za radimpex
- Odgovora: 5
- Pregledi: 5453
pitanje za radimpex
U uputstvu za tower 6 u delu SEIZMIČKI PRORAČUN, -7.3.4.1 EUROCODE je napisano: " Odnos ag/g Odnos ag/g je odnos projektovanog ubrzanja tla i gravitacione konstante. To je u stvari koeficijent seizmičkog intenziteta (Ks) koji je propisan na osnovu seizmičke zone u kojoj se objekat nalazi" Koeficijen...
- Sre Sep 17, 2014 8:40 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: ispucalost preseka
- Odgovora: 0
- Pregledi: 2285
ispucalost preseka
Često se pominje ispucalost preseka i dilema izbora krutosti konstruktivnih elemenata. EC propisuje smanjenje krutosti kod greda za određeni procenat. Da li smanjiti krutost greda u modelu samo u seizmičkom proračunu ili smanjiti krutost i pri statičkom proračunu (gravitaciona opterećenja). Kad dođe...
- Pet Avg 29, 2014 8:48 am
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Proračun pomaka okvirne konstrukcije
- Odgovora: 5
- Pregledi: 4595
Re: Proračun pomaka okvirne konstrukcije
Povlačim pitanje. Proverio na jednostavnim primerima. Smanjenjem faktora krutosti vertikalnih zidova na aksijalno naprezanje za određeni procenat u naprednim opcijama seizmičkog proračuna, za isti taj procenat smanjuje krutost na savijanje zidova u ravni zidova
- Sre Avg 27, 2014 10:13 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: Proračun pomaka okvirne konstrukcije
- Odgovora: 5
- Pregledi: 4595
Re: Proračun pomaka okvirne konstrukcije
U članku http://www.casopis-gradjevinar.hr/asset ... 63-474.pdf navodi se: "Ovo je istraživanje utjecaja reducirane krutosti konstrukcijskih elemenata (grede i zidovi) provedeno u intervalu između 100% i 10% početne vrijednosti krutosti elemenata na savijanje, primjenom softverskog paketa Tower koji...
- Pon Jun 30, 2014 1:22 pm
- Forum: Razna pitanja
- Tema: za iskusnije statičare
- Odgovora: 11
- Pregledi: 15823
Re: za iskusnije statičare
Ne ubrajam se u iskusnije statičare ali kod proboja uvek idem na minimalne koeficijente armiranja i što deblju ploču.
- Sub Maj 10, 2014 7:37 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: koeficijenti po PBAB-u
- Odgovora: 12
- Pregledi: 7545
Re: koeficijenti po PBAB-u
Propisima je definisano: VI. ПРОРАЧУН СЕИЗМИЧКИХ СИЛА Члан 19. Укупна тежина објекта G одређује се као сума сталног оптерећења, вероватног корисног оптерећења и оптерећења снегом. Вероватно корисно оптерећење узима се у висини од 50% оптерећења одређеног прописима за оптерећења. Ако је корисно оптер...
- Čet Apr 03, 2014 11:37 am
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: EC8 - pitanja?
- Odgovora: 23
- Pregledi: 17233
Re: EC8 - pitanja?
Smanjenje krutosti elemanata konstrukcije pri seizmičkom proračunu se preporučuje pojedinim propisima. Da li je bilo kojim propisom dozvoljeno ili se preporučuje smanjivanje krutosti elemanata pri statičkom proračunu (tu ne računam redukcije uticaja kod oslonaca).
- Pon Feb 17, 2014 7:21 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: Armatura i uticaji u vertikalnim elementima.
- Odgovora: 7
- Pregledi: 7392
Re: Armatura i uticaji u vertikalnim elementima.
Ja bih samo u "naprednim opcijama" znatno smanjio krutost horizontalnih ploca u seizmickom proracunu. I na spoju stubova i temelja postaviti zglobove. Time bi stubovi imali samo N, bez T i M. A sve horizontalne sile primila bi platna.
- Čet Feb 06, 2014 6:51 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: EC8 - pitanja?
- Odgovora: 23
- Pregledi: 17233
Re: EC8 - pitanja?
Pricamo o smanjenju krutosti. To sa prearmiranosti nema nikakvog dodira. Smanjenjem krutosti smanjicemo potrebnu kolicinu armature i smanjicemo prag uticaja na kojima ce se pojaviti plasticni zglobovi. Povecacemo fleksibilnost objekta i povecacemo horizontalna pomeranja objekta. Povecacemo ostecenje...
- Sre Jan 15, 2014 3:51 pm
- Forum: Tower 7 - Pitanja
- Tema: EC8 - pitanja?
- Odgovora: 23
- Pregledi: 17233
Re: EC8 - pitanja?
Ljudi, na strani sigurnosti ste ako ne smanjujete krutost elemenata u modalnoj analizi. Ako smanjite krutost kod modalne analize, smanjićete i seizmičku silu, uticaje od seizmičke sile i potrebnu površinu armature.