Tower 7 preko VPN

Odgovori
piplfox
Postovi: 2
Pridružio se: Čet Apr 18, 2013 11:52 am

Tower 7 preko VPN

Post od piplfox »

Pozdrav, imam problem s instalacijom Tower 7 x64 preko vpn. Naime imamo dvije lokacije koje su u vpn-u preko ipsec-a. Instalacija na klientska računal na lokaciji na kojem se i nalazi kljuć prolazi sve ok ali na drugoj koja je u vpn s prvom javlja se greška pri instalaciji Error. Unable to load DLL.(1114).
Klientsko računalo s druge lokacije uredno vidi server (računaloa) s kljućem i po imenu i po IP- te su isključeni firewal. i antivirus. Ima te li kakvu ideju/riješenje.
Ista stvar nam se događa s ArmCAD-om 2005 (A13.x64).
Pozdrav.
b.milan
Site Admin
Postovi: 2148
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: Tower 7 preko VPN

Post od b.milan »

Ovo isto pitanje nam je postavljeno i preko e-mail-a i mi smo na njega odgovorili.
Da ne bi izgledalo kao da je ovaj problem ostao neresen, objavicemo nas odgovor nakon kojeg nam je korinik javio da je sve proradilo.



Molimo Vas da proverite sadrzaj NETHASP.INI fajla koji se nalazi u direktorijumu serverske instalacije na serveru.
Fajl NETHASP.INI otvorite u nekom tekst editoru,(npr. notepad.exe) i pogledajte red koji zapocinje sa:

NH_SERVER_ADDR = <ime servera>;

Iza znaka "=" trebalo bi da pise ime servera - racunara na kojem se nalazi kljuc.
Ako je to u redu a klijentske instalacije ne mogu da se izvrse, onda treba uraditi sledece:

1 ) Na klijentskom racunaru otici na sledeci link:
http://localhost:1947/_int_/devices.html
Trebalo bi da se prikaze lista kljuceva koji su vidljivi sa klijentskog racunara. Ako je lista prazna, onda to znaci da se sa klijenta ne vidi hardlok na serveru i da je to razlog zbog cega instalacija ne moze biti izvrsena.

2) U tom slucaju, na klijentu idite na sledeci link:
http://localhost:1947/_int_/config_to.html

U polju "Specify search parameters" unesite IP adresu servera. (globalna IP adresa obavezno, a opciono i IP adresa u lokalnoj mrezi)
Nakon toga, kliknite na dugme "Submit".
Sacekajte minut-dva da promena konfiguracije bude primenjena i onda opet idite na link iz tacke 1.
Ako se sada u listi prikazuje hardlok na serveru, sve je u redu i klijentska instalacija ce biti moguca.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
Odgovori