Search found 4 matches
- Sre Sep 15, 2010 1:41 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: problem
- Odgovora: 14
- Pregledi: 17527
Nerijetko se takvi slučajevi dešavaju u praksi. Ukoliko se "sporni" zid pojavljuje na svim etažama osim u prizemlju, ja ga zamjenim sa dvije stvari: 1) linijskim opterećenjem čiji je intenzitet jednak težini zida(ponekad je ovo i dovoljno ukoliko "sporni" zid možemo prošvercovati kao zid ispune) 2)...
- Pon Sep 13, 2010 10:47 pm
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: problem
- Odgovora: 14
- Pregledi: 17527
Da radi se o zidanoj konstrukciji. To sam i pretpostavio, samo se tu dosta gubi na vremenu dok se zada sva linijska opterećenja od zidova + reakcije koje ti zidovi prenose. Slažem se da nije ispravno modeliranje, međutim događa se u praksi. Dali postoji možda neki drugi način kako da tower to shvati...
- Pon Sep 13, 2010 7:27 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: problem
- Odgovora: 14
- Pregledi: 17527
- Pon Sep 13, 2010 7:26 am
- Forum: Tower 6 - Pitanja
- Tema: problem
- Odgovora: 14
- Pregledi: 17527
problem
Pozdrav, tek sam počeo raditi u toweru pa bi mi dobro došla pomoć, pokušao sam modelirati jedan objekat podrum+prizemlje+2kata+potkrovlje, međutim rezultati koje sam dobio (površine armature u gredama-stupovima i ploči) čine mi se nekako premali. Posebno mi se čini mala površina armature u donjoj zo...